找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2186|回复: 9

[求助]:[求助]:疏散距离如何确定?

[复制链接]
发表于 2006-12-2 21:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
位于两个安全出口之间的房间,疏散走道因不同的防火分区而设有防火墙并开有甲级防火门,
防火墙两边的房间疏散距离按袋形走道执行吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-12-4 23:02:40 | 显示全部楼层
应该是双向出口。不过你最好贴图。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 08:31:55 | 显示全部楼层
我也想知道,我感觉不是待形
论坛插件加载方法
发表于 2006-12-6 10:56:24 | 显示全部楼层
楼主提的问题相互矛盾了,所以大家都没办法得出答案
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-6 11:15:54 | 显示全部楼层
我大概明白楼主的意思。我觉得可不按袋形走道考虑。因为疏散时可以借助那个防火门,相当于有两个出口。
不知理解对否,希望看到大家的意见!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-6 16:04:56 | 显示全部楼层
应按袋形走道考虑,因为多层建筑本身的防火分区面积就已经很大了,安全疏散距离应执行建规表5.3.8。多层建筑每个防火分区应设两个安全出口,不能利用防火分隔墙上的防火门作为第二出口,只有地下室可以利用,因为:一是它具有防火分区面积小,多个防火分区,又使用人数少,同时着火的可能性很小,二是建筑平面布置多个出口不但困难,而且不经济,因此,可以利用,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。这一解释摘自《公安消防监督员业务培训教材(建审部分)》。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-7 19:42:21 | 显示全部楼层
8号楼主回答的很好,该工徎为多层学生宿舍.高层,地下室<规范>均有明确説明,而唯独没有对多层明确防火墻上甲级防火门可做为第二安全出口.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-10 08:45:00 | 显示全部楼层
位于两个安全出口之间的房间,疏散走道因不同的防火分区而设有防火墙并开有甲级防火门,
防火墙两边的房间疏散距离按袋形走道执行吗?

不错,按袋形走道执行,在最近郑州的新建规学习班上,在回答学员的问题上,规范组的老师也是这样说的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对