(天津地区)
公共建筑节能设计说明
节能设计
本工程按照《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005设计,节能率为50%,主要做法如下:
1.外墙:选用250厚加气砼砌块,外贴50厚聚苯板外墙保温,具体做法参照05J3-1,A型外贴聚苯板外墙保温系列做法,节点详图见施工图所示。
2.屋面:铺设60厚挤塑聚苯保温板ρ0≥30 kg/m3、λ≤0.030 W/(m2·k)。
3.楼、电梯间隔墙、走道、汽车库等与采暖空间相邻的隔墙均采用200厚加气砼块墙,ρ0≤500 kg/m3、λ≤0.030 W/(m2·k)。
4.建筑物变形缝内两侧墙外通常贴40厚低密度(ρ0≤10 kg/m3)聚苯板,按05J3-1.A13.1施工。
5.雨罩、空调机搁板等热桥部位上、下、侧面均抹30厚胶粉聚苯颗粒保温浆料,外抹抗裂砂浆保护层,压入耐碱涂塑玻纤网格布一道,按05J3-1.H1.5施工。
6.外檐门窗框靠墙体缝隙,应采用发泡聚氨酯现场填塞、中性防水建筑密封膏嵌缝。
7.采暖地下室外墙采用外贴厚聚苯板保温层。
8.采暖地下室门窗均采用中空玻璃塑料门窗,构造为5+12+5形式,传热系数、综合遮阳系数详见门窗表,气密性等级不应低于《建筑外窗气密性性能等级及检测方法》GB7107中规定的4级水平[1.5≥q1>0.5 m3/m·h]。
9.玻璃幕墙:玻璃幕墙为安全玻璃,透明幕墙的保温性能同外檐窗要求,幕墙的气密性能不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225中规定的3级:
固定部分:0.05 m3/(m·h)<q1≤0.1 m3/(m·h)
开启部分:1.5 m3/(m·h) <q1≤2.5 m3/(m·h)
建筑幕墙的其他物理性能应符合国家现行规范相关规定。
10.地下室顶板贴60厚挤塑聚苯板,轻钢龙骨石膏板吊顶。
11.本工程选用保温和主体墙体材料性能指标见下表


图表 1
名  称        导热系数λ [W/(m2·k)]        密  度ρ0 (30 kg/m3)        燃烧性能
聚塑板        0.042        ≥20        难燃(B1级,氧指数≥30%)
挤塑板        0.030        25-32        难燃(B1级,氧指数≥30%)
胶粉聚苯颗粒保温浆料        0.060        ≤230        难燃,B1级
加气砼砌块        0.190        ≤500        不燃,A级
页岩烧结多孔砖        0.544        ≤1400(1800)        不燃,A级

12.外墙外保温应严格按照保温体系成套技术规范施工,以保证外围护结构保温质量。
13.对伸出外檐的雨水管卡、预埋件、支架和其他设备穿墙孔洞缝隙安装到位后,必须采用中性耐侯防水密封胶填实,以防雨水渗漏。
14.节能工程按以上设计要求施工外,还按照《天津市公共建筑节能工程施工技术规程》和《天津市公共建筑节能工程质量验收规程》严格施工、验收,以确保本工程节能施工质量达到节能设计要求。
15.本工程保温设计选用标准图集
《外墙外保温》05J3-1  天津《05系列建筑标准设计图集》
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 13:32 , Processed in 0.352060 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表