找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2849|回复: 5

[求助]:地基联系梁计算

[复制链接]
发表于 2006-12-12 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
3,地基联系梁一般设在什么位置?正负零或者与基础平?可否设在室外地坪处?
4,桩基时,承台之间联系梁怎么计算,一般都是在隔墙下布梁,梁应该按受弯计算吧?因为承台减小了梁的跨度,又不能建一层模型计算,但是要一根一根手算觉得太麻烦,而且有时候交叉梁时受力还不容易倒清楚,感觉不太准确。什么时候地梁可以按构造配筋,应该是上部没有墙时梁仅起增强基础整体稳定作用时吧?地基梁按受拉计算又是什么时候用的?
谢谢,刚做结构,想弄清楚这些东西。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-12-18 08:55:08 | 显示全部楼层
地基怎么会有联系梁呀?看你的描述应该是基础联系梁,一般设在-0.060位置或者基础承台顶,一般联系梁是锚固在基础预留柱里面,基础承台并没有减少梁的跨度,可以建一层计算。如果你的联系梁锚固在承台里面,减少了梁的跨度,同样可以建一层计算,把承台截面当柱截面输入就好了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-11 11:52:39 | 显示全部楼层
请问建一层来算的话,层高取多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-28 10:11:49 | 显示全部楼层
最初由 topwang 发布
[B]地基怎么会有联系梁呀?看你的描述应该是基础联系梁,一般设在-0.060位置或者基础承台顶,一般联系梁是锚固在基础预留柱里面,基础承台并没有减少梁的跨度,可以建一层计算。如果你的联系梁锚固在承台里面,减少了梁... [/B]



基础联系梁锚入柱中和锚入承台中,跨度相差很大的,两种假设配筋将会相差很大,怎么会既可以这样,又可以那样呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-31 21:24:11 | 显示全部楼层
基础联系梁属于偏心受拉构件,具体计算方法在建筑桩基技术规范的4.2.5条的条文说明里有说明,设置位置桩基规范4.2.5条及基础规范8.5.20 条都有规定。需要设置基础系梁的规定抗震规范6.1.11条有规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-22 09:48:22 | 显示全部楼层
建筑桩基技术规范

JGJ 94-94


4.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:

4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;
4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。

4.2.5 承台之间的连接宜符合下列要求:

4.2.5.1 柱下单桩宜在桩顶两个互相垂直方向上设置连系梁。当桩柱截面面积之比较大(一般大于2)且桩底剪力和弯矩较小时可不设连系梁;
4.2.5.2 两桩桩基的承台,宜在其短向设置连系梁,当短向的柱底剪力和弯矩较小时可不设连系梁;
4.2.5.3 有抗震要求的柱下独立桩基承台,纵横方向宜设置连系梁;
4.2.5.4 连系梁顶面宜与承台顶位于同一标高。连系梁宽度不宜小于200mm,其高度可取承台中心距的1/10-1/15;
4.2.5.5 连系梁配筋应根据计算确定,不宜小于4φ12。

4.2.6 承台埋深应不小于600mm。在季节性冻土及膨胀土地区,其承台埋深及处理措施,应按现行《建筑地基基础设计规范》和《膨胀土地区建筑技术规范》等有关规定执行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 22:58 , Processed in 0.579808 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表