高规中的防火分区,每层就应至少划分成一个,那楼梯间算在每层的防火分区内吗,还是单独算一个防火分区,楼梯间在首层的出口在首层走廊里,是不是楼梯间的防火分区在首层和首层的防火分区连在了一起?另外,楼梯间的墙必须是防火墙吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-12-18 21:30:03 | 显示全部楼层
1、如果两层之间有开口部位(定义可参06建规),又无有效防火构造措施,则两层算为一个。
2、楼梯间的墙按规范满足要求时,可不达到防火墙要求,
3、你说的是首层扩大楼梯间的概念,如果楼梯间与走廊相连,则开向走廊的门,均须乙级防火门。除非你首层只有一条走廊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-19 07:30:35 | 显示全部楼层
如果两层之间有开口部位(定义可参06建规),又无有效防火构造措施,则两层算为一个
俺不知道这条规范在哪里,每一层应该是一个防火分区,上下两层不应该是一个防火分区.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-19 13:33:14 | 显示全部楼层
高层的楼梯间一般用于逃生,怎么能不是防火楼梯间?而且应该防火防烟吧??我是菜鸟,希望熟悉规范的老师讲解。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-19 16:12:02 | 显示全部楼层
希望大家多看规范,规范中对不同耐火等级的建筑的楼梯间墙体的耐火极限有具体要求,满足它就行了~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-29 09:40:20 | 显示全部楼层
5l楼讲得很好,还有一事不明,请问:楼梯间的外墙可以和其余墙体一样,用玻璃幕墙围合吗?如果那么做了,楼梯间的防火问题如何解决,会和其余部分一样,着火时通过玻璃幕墙连在一起吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-30 20:21:41 | 显示全部楼层
高规中的防火分区,每层就应至少划分成一个,那楼梯间算在每层的防火分区内吗,还是单独算一个防火分区,楼梯间在首层的出口在首层走廊里,是不是楼梯间的防火分区在首层和首层的防火分区连在了一起?另外,楼梯间的墙必须是防火墙吗?
楼梯不能算一个放火分区,应该算安全地带.理论上到达楼梯间即是安全地带.楼梯间的墙满足规范要求即可.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-3 22:09:59 | 显示全部楼层
我也很想了解一下~

另外,问问高规哪里有下的,谢谢~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-4 18:17:16 | 显示全部楼层
最初由 三星 发布
[B]5l楼讲得很好,还有一事不明,请问:楼梯间的外墙可以和其余墙体一样,用玻璃幕墙围合吗?如果那么做了,楼梯间的防火问题如何解决,会和其余部分一样,着火时通过玻璃幕墙连在一起吗? [/B]

你的这个问题在规范中确实没有明确,至少我做的楼梯间并没有大面积用过玻璃幕墙,也只是局部用,比如采光通风处,另外玻璃幕墙在每层交接处要做好防火处理,安全玻璃虽然和一般玻璃不一样,但要达到2h的耐火极限也是有困难的,对于说不清道不明的问题,我建议从使用者安全角度出发,还是尽量避让~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-15 05:50 , Processed in 0.381883 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表