找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 577|回复: 0

[求助]:[求助]:[求助]:调节水池外部砌体出现的问题

[复制链接]
发表于 2007-3-11 07:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
调节水池使用了大概两年左右,构造是内部为钢筋砼结构池壁,外部砌加气砼砌块保温,保温层普通抹灰,厚度20~30mm.最近发现水池表面多处出现垂直裂缝,空鼓,局部也有脱落现象。脱落的抹灰都粘有大面积的保温砌块的碎片。分析原因是砌块的强度较抹灰面层小,致使在内外受力时被挤压破坏。还有就是湿度和温差问题。也不知道是不是正确。不知道有没有好地解决办法,又遇到类似问题的朋友,请告诉我。谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-5 23:18 , Processed in 0.379393 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表