找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1230|回复: 0

[求助]:关于结构整体空间振动简图,请教PKPM高手

[复制链接]
发表于 2007-7-4 18:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
SATWE中的
结构整体空间振动简图中显示的振动图怎样区分
整体振动和局部振动?
侧振 扭振第一周期的确定要参考三维振型图
是怎么样参考的啊?
那位知道啊
======================================================================
              周期、地震力与振型输出文件
                    (VSS求解器)
======================================================================

    考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

    振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数
      1       3.2812    178.64        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
      2       2.5703     89.47        0.69 ( 0.00+0.68 )      0.31
      3       1.9485     90.39        0.42 ( 0.01+0.42 )      0.58
      4       0.8716    179.53        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
      5       0.6379     92.13        0.60 ( 0.00+0.59 )      0.40
      6       0.5825     88.55        0.49 ( 0.01+0.48 )      0.51
      7       0.4858      0.06        0.99 ( 0.99+0.00 )      0.01
      8       0.3691     98.63        0.21 ( 0.02+0.19 )      0.79
      9       0.3633     86.76        0.40 ( 0.01+0.39 )      0.60
     10       0.3343     87.36        0.53 ( 0.05+0.47 )      0.47
     11       0.3239    178.57        0.61 ( 0.55+0.07 )      0.39
     12       0.2998    179.22        0.54 ( 0.49+0.05 )      0.46
     13       0.2635     69.60        0.02 ( 0.01+0.01 )      0.98
     14       0.2494     19.53        0.15 ( 0.13+0.03 )      0.85
     15       0.2428      8.01        0.50 ( 0.37+0.13 )      0.50
     16       0.2368    163.60        0.60 ( 0.42+0.18 )      0.40
     17       0.2308     85.67        0.64 ( 0.02+0.61 )      0.36
     18       0.2219    167.29        0.03 ( 0.03+0.01 )      0.97
     19       0.2148     94.82        0.34 ( 0.03+0.31 )      0.66
     20       0.1996     55.53        0.13 ( 0.05+0.08 )      0.87
     21       0.1859    178.61        0.81 ( 0.80+0.01 )      0.19
     22       0.1763     86.05        0.29 ( 0.13+0.16 )      0.71
     23       0.1688     90.82        0.72 ( 0.02+0.70 )      0.28
     24       0.1614    171.84        0.53 ( 0.49+0.04 )      0.47

   地震作用最大的方向 =    -1.228 (度)
各振型作用下 X 方向的基底剪力
   -------------------------------------------------------
            振型号       剪力(kN)
               1        688.13
               2          0.38
               3          0.09
               4        236.27
               5          0.02
               6          0.04
               7        185.55
               8          1.04
               9          0.57
              10          1.16
              11         52.58
              12         77.39
              13          0.19
              14          6.30
              15         29.42
              16         47.70
              17          2.65
              18          0.67
              19          2.33
              20          3.48
              21         72.36
              22          9.91
              23          0.99
              24         23.60
  ------------------------------------------------------------------------------------------
   Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx        Static Fx
                         (kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

                     (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

     22        1         81.60         81.60( 6.88%)      ( 6.88%)        367.19        279.67
     21        1        171.04        229.97( 3.92%)      ( 3.92%)       1009.83        111.66
     20        1         41.43        262.16( 3.63%)      ( 3.63%)       1775.21         30.52
     19        1        182.89        390.37( 2.84%)      ( 2.84%)       2658.93        140.81
     18        1         37.11        411.64( 2.74%)      ( 2.74%)       3624.73         26.87
     17        1         40.22        427.02( 2.61%)      ( 2.61%)       4638.21         25.83
     16        1        161.49        491.68( 2.30%)      ( 2.30%)       5948.39         93.74
     15        1         48.70        511.12( 2.24%)      ( 2.24%)       7339.71         26.13
     14        1        145.72        569.88( 2.09%)      ( 2.09%)       8830.37         73.13
     13        1         51.43        588.59( 2.05%)      ( 2.05%)      10406.80         22.78
     12        1         53.33        603.39( 2.00%)      ( 2.00%)      12051.32         21.11
     11        1        114.85        634.65( 1.90%)      ( 1.90%)      13767.29         41.56
     10        1         55.92        648.53( 1.86%)      ( 1.86%)      15539.62         17.77
      9        1         59.67        660.30( 1.82%)      ( 1.82%)      17358.85         16.09
      8        1        126.43        690.25( 1.75%)      ( 1.75%)      19229.58         30.83
      7        1         57.06        704.77( 1.72%)      ( 1.72%)      21146.61         12.78
      6        1         58.79        717.16( 1.69%)      ( 1.69%)      23105.55         11.44
      5        1        145.79        754.45( 1.61%)      ( 1.61%)      24849.49         26.92
      4        1         31.44        764.62( 1.59%)      ( 1.59%)      26618.21          7.37
      3        1         45.79        780.35( 1.46%)      ( 1.46%)      28464.09         23.51
      2        1          0.30        780.45( 1.32%)      ( 1.32%)      30609.55         18.69
      1        1          0.13        780.40( 1.10%)      ( 1.10%)      34934.17         26.60


       抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   1.60%

       X 方向的有效质量系数:    92.97%
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
   -------------------------------------------------------
            振型号       剪力(kN)
               1          0.37
               2        467.01
               3        329.70
               4          0.06
               5        174.42
               6        153.68
               7          0.09
               8         43.10
               9         52.84
              10         82.41
              11          1.63
              12          0.20
              13          0.08
              14          1.51
              15         14.87
              16         15.77
              17         65.92
              18          0.10
              19         49.27
              20         10.46
              21          0.48
              22         11.37
              23         70.31
              24          2.80
------------------------------------------------------------------------------------------
   Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My        Static Fy
                         (kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

                     (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

     22        1         67.07         67.07( 5.65%)      ( 5.65%)        301.80        283.54
     21        1        172.30        229.49( 3.91%)      ( 3.91%)        967.46        148.09
     20        1         39.30        257.67( 3.57%)      ( 3.57%)       1731.75         40.48
     19        1        178.55        377.13( 2.74%)      ( 2.74%)       2589.94        186.75
     18        1         35.35        397.02( 2.64%)      ( 2.64%)       3523.90         35.64
     17        1         34.43        410.88( 2.51%)      ( 2.51%)       4502.14         34.25
     16        1        136.37        459.70( 2.15%)      ( 2.15%)       5742.17        124.33
     15        1         44.09        470.66( 2.06%)      ( 2.06%)       7036.04         34.66
     14        1        138.97        506.68( 1.86%)      ( 1.86%)       8349.13         96.99
     13        1         48.68        517.73( 1.80%)      ( 1.80%)       9712.19         30.22
     12        1         52.71        526.04( 1.74%)      ( 1.74%)      11109.79         28.00
     11        1        124.78        550.87( 1.65%)      ( 1.65%)      12514.06         55.12
     10        1         57.22        565.20( 1.62%)      ( 1.62%)      13959.39         23.56
      9        1         55.28        578.75( 1.59%)      ( 1.59%)      15444.79         21.35
      8        1        119.79        611.71( 1.55%)      ( 1.55%)      16961.01         40.89
      7        1         55.81        628.00( 1.53%)      ( 1.53%)      18532.14         16.94
      6        1         55.98        643.42( 1.51%)      ( 1.51%)      20157.42         15.18
      5        1        130.28        685.98( 1.47%)      ( 1.47%)      21618.02         35.70
      4        1         27.35        696.99( 1.45%)      ( 1.45%)      23119.17          9.78
      3        1         41.31        713.97( 1.33%)      ( 1.33%)      24704.17         31.19
      2        1          0.54        714.19( 1.21%)      ( 1.21%)      26565.91         24.79
      1        1          0.40        714.01( 1.01%)      ( 1.01%)      30364.08         35.28


       抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.60%

       Y 方向的有效质量系数:    91.91%
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册