[求助]:钢结构落水管震动大,落水管掉下,如何解决?

[复制链接]
发表于 2007-7-22 23:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
钢结构落水管震动大,固定支架容易坏,落水管脱落,有好办法解决吗?请高手指点。先谢谢了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-7-26 21:32:56 | 显示全部楼层
落水管如果支架做得好,不应该出现这个问题的。
我只试过空调的水泵出水管90度弯头的地方出现水流震动,由于钢结构的传声问题非常严重,最好的办法是改为两个45度连接,但由于按装位置的问题,所以无法调整,最后加设了弹簧减震支架,问题解决。