找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 908|回复: 3

[求助]:对抗震措施\抗震构造措施及抗震等级的疑惑!

[复制链接]
发表于 2007-8-12 11:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
按规范上说法,抗震措施包括抗震构造措施,哪位大侠能具体说说这两者具体指的是什么吗?比如抗震构造措施规范上说不需要计算而采取的细部要求,那最小配筋率算不算?抗震规范里弯矩/剪力的调整系数是不是属于抗震措施?
        高规的4.8.1条说,丙类建筑场地类别为I类时,可降低一度采取抗震构造措施,请注意是构造措施,那么在确定抗震等级时,烈度要不要进行调整?
        谢谢高手指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-8-13 15:57:25 | 显示全部楼层
抗震规范中一般规定、及计算要点属抗震措施
每章的其他部分属抗震构造措施
最小配筋率属抗震构造措施
弯矩/剪力抗震措施
4.8.1的抗震等级不应降低
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-13 16:03:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:41:31 | 显示全部楼层
谢谢ytb兄的热心解答,但抗震规范表6.1.2注1中说“场地为I类时,除6度外可按降低一度所对应的抗震等级采取构造措施,相应的计算要求不应降低”,假如除了该注1,已经对烈度调整完毕,调整后为7度,框架抗震墙结构,高70米,那么查表得到框架抗震等级为二级,那么抗震措施(包括剪力、弯矩调整)都按二级,而考虑了该注1后,1)假如未调整前为6度或7度,抗震构造措施按6度查表,为三级抗震等级,则按三级采取构造措施吗?2)如果未调整前为7度,除了该注1外调整为8度,那么考虑了该注1后应按6度还是7度采取构造措施呢?
    “相应的计算要求不应降低”该怎样理解?
罗里罗嗦写了这么多,不知表达清楚了没有,再次谢谢兄台的热心帮助!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 01:20 , Processed in 0.187963 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表