我遇到一个工程,一层是仓库,6米2 的层高,没有吊顶,中间有防火卷帘门分成两个防火分区,在楼板的下面有较多的风管和水管,尤其是风管又大又密,是否影响到吸顶安装的感烟探测器的工作?还有最麻烦的是防火卷帘门两侧的感温探测器怎么安装?吸顶安装八成是没有什么效果的了,特向各位高手讨教,这里先谢过了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-11 23:53:11 | 显示全部楼层
最好是吸顶安装,在风管的间隙处。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-12 00:22:07 | 显示全部楼层
有梁没有,风管距顶距离;
一般情况下风管距顶都有一定的距离,温感安装在风管间隙处,防火卷帘门两侧可以设置温感,因空间较高,选择差定温探头且灵敏度高的那一种。温感有三种灵敏度等级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-12 19:41:22 | 显示全部楼层
防火卷帘门分割的是否消防通道如果是防火卷帘门应两步降在防火门两侧应各放置一烟感和温感,距防火卷帘门1.5米安装.