本人曾设计过异形柱框架结构房屋,现将一些心得体会总结出来,望大家批评指正.
1.异形柱框架结构的使用范围.
  1)抗震设防裂度为7度及7度以下地区;
   2)柱网尺寸不宜过大,一般不大于6M,不应超过7.2M,这是因为该种结构一般是用于6度不超过27M,7度不超过24M的8层以下的房屋,多用于住宅建设,由于住宅的层高一般为2.8M,要保证2.4M的净高,在梁高不小于跨度1/15的情况下,故跨度不宜太大;
    3)应采用轻质墙体材料,异将建筑物地平均自重控制在9KN/M2以下;
2.异形柱框架设计应符合以下规定.
    1)为保证异形柱框架结构的整体抗震性能,应采用现浇梁板结构;
    2)异形柱框架应设计为双向刚接梁柱抗侧力体系,根据结构平面布置和受力特点,可部分布置异形柱,部分布置矩形柱;
     3)底层为大空间的异形柱框架结构,底层柱应采用矩形柱,此时底层形成转换层,该层楼板应用厚度不小于180MM现浇板,双层双向配筋,上下层相关柱截面面积比宜接近于1,刚度比宜在1--1.5之间,上下层异形柱与矩形柱相交时重合面积不应小于2/3.
     4)异形柱框架结构平面布置宜使结构的平面刚度均匀.对称,避免扭转;竖向布置应注意体型力求规则.均匀,避免有过大的外挑和内收,避免楼层刚度沿竖向突变;
     5)异形柱框架结构在6度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按四级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按三级考虑;在7度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按三级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按二级考虑;如底层抽柱形成转换层时,该层的框架抗震等级应提高一级;
    6)异形柱截面肢高与肢宽比不应大于4,也不应小于2.5,肢宽不应小于180MM,"一"字型扁肢柱肢宽不应小于300MM;当角柱为异形柱时,6度区肢高不宜小于500MM,7度区不宜小于600MM;
   7)异形柱梁及节点的混凝土强度等级不应低于C25;柱中的纵向受力筋直径不应大于25MM,也不应小于14MM;
   8)异形柱的轴压比限值各地规定不尽相同,但总的来说比普通的框架柱要严一些;
3.结构分析.
   1)异形柱框架结构的内力及位移应按弹性方法计算,在竖向荷载作用下,可考虑梁端塑性内力重分布;
   2)异形柱框架结构可用"TAT"."SATWE"等程序计算;
   3)异形柱框架结构的基本自震周期应考虑非承重墙的影响,折减系数可取0.6--0.7;
   5)"Z"形柱应按剪力墙输入计算程序计算.
以上是本人的一点心得体会,不当之处望同仁指正.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-6 22:15:46 | 显示全部楼层
不错的东东,谢谢楼主,顺便问一下楼主在何处,参照的是哪里的规程或规定?
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-8-7 08:45:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上夸奖,我参照的是江苏的地方标准,本人是江苏人。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 13:01:39 | 显示全部楼层
和天津的规范相差不大,不过现在要出新的异形柱规范了。
我最反感的就是异形柱结构了,大家都说它(异形柱)不是个玩意儿。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 13:21:41 | 显示全部楼层
3)底层为大空间的异形柱框架结构,底层柱应采用矩形柱,此时底层形成转换层,该层楼板应用厚度不小于180MM现浇板,双层双向配筋,上下层相关柱截面面积比宜接近于1,刚度比宜在1--1.5之间,上下层异形柱与矩形柱相交时重合面积不应小于2/3.

我上两个月也做了一个小区(6度,6层,广东)是异形柱。一层商店,二层以上是住宅。一层是矩形柱,二层转成异形柱,楼板没加厚。要注意3层柱轴压比。把轴压比控制在0.85左右。

异形柱框架结构在6度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按四级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按三级考虑;在7度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按三级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按二级考虑;如底层抽柱形成转换层时,该层的框架抗震等级应提高一级;

此条是哪里规定的。
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-8-8 14:48:23 | 显示全部楼层
异形柱框架结构在6度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按四级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按三级考虑;在7度区高度小于或等于22M时,其结构抗震等级按三级考虑,在6度区高度大于22M时,其结构抗震等级按二级考虑;如底层抽柱形成转换层时,该层的框架抗震等级应提高一级;
此条是江苏的地方规程规定的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 16:32:28 | 显示全部楼层
江苏地方标准现在有没有按新规范编写的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 16:59:12 | 显示全部楼层
请问YZS建筑物平均自重控制在9KN/M2以下,你是怎么做到的?
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-8-8 17:34:29 | 显示全部楼层
1.新标准还没有出台,
2.房屋的内隔墙一般用轻质板墙,不宜用大跨度板,以减小自重.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-9 18:28:35 | 显示全部楼层
新标准没有出台吗?我今天在这个论坛下载了一个,DB32/512-2000
是不是新的?*-*6
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-8-9 20:34:47 | 显示全部楼层
10楼你好,应该是DB32/512-2002吧,此标准还不是按新规范编的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-9 22:40:39 | 显示全部楼层
异型柱结构在广州这边很流行,很受房地产商的喜欢,房子很好买,但是搞结构的人不敢买,地震来了,最先跨的就是它了。
随便问下,异型柱结构对其烈度和高度的限制,是根据经验吗,有其计算依据吗,比如说超过了高度,就不满足相关的结构控制参数了;
如个超过烈度和高度的要求,但是计算还是满足,还能用异型柱吗?
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-8-10 08:56:52 | 显示全部楼层
异形柱结构对其裂度和高度的限制,是本地方规程编制组对大量实际工程的抗震分析及所做的两个震动台试验结果,给出了异形柱框架体系的最大适用高度,但对部分不规则结构或建在四类场地上的结构,其适用高度一般还应降低20%左右,而且DB32/512-2002是在实际震害经验还不够充足.国家标准未作规定的情况下制定的,故其中许多方面从严要求,以确保安全.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 08:28:55 | 显示全部楼层
yzs6808你好,谢谢你将异形柱结构的设计经验提供交流,可否将图纸贴出来供参考吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 18:33:52 | 显示全部楼层
我来说几句。在新的抗震规范中对异形柱结构没有做说明,听说新规范的编制组对异形柱结构很感冒,认为异形柱结构抗震很不利。但在实际应用中,异形柱结构并不少见。我在设计中也遇到了很多。
异形柱结构的抗震措施比框架结构要求高得多,这在各地的地方标准中均可见到相关条文。至于出处,我是不清楚,我想总是有道理的,理应遵照执行。
对于以上各位的发言,我提点想法。
1.对于9KN/m^2的自重,我认为难以达到,即便是采用轻质隔墙。倘若是轻质墙,其周期折减系数就不应当是0.6~0.7了,否则地震力偏大。
2.在转换层结构中,楼板厚度的要求,见抗震规范中的要求。
3.在“Z”型柱计算时,应当考虑构件的扭转效应,配筋时适当加强。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-5 13:08 , Processed in 0.245714 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表