[讨论]:底框问题

[复制链接]
发表于 2003-9-3 09:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我最近做了一个6层底框结构,由于建筑要求,4。5M开间要开3。3的门洞,我做成200厚剪力墙开洞,上面边框梁尺寸300X700,两边端柱尺寸为450X450,建模中就形成了宽200,长只有375的小墙肢了,计算出来墙肢超筋,显示小墙肢钢筋ASW35。H1。7,由于墙肢很小,连一个暗柱长度也不够,竖向钢筋35怎样配剪力墙啊?端柱配筋显示为0,又怎样配端柱,是按约束边缘构件来构造配吗?请问各问同仁怎样处理这种情况?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-3 10:05:48 | 显示全部楼层
可以换个位置设置剪力墙嘛。
或者可以设450x600的矩形柱。最好把平面图上传,让大家看一看,想一想有没有更好的办法。