本人最近设计一栋三层小型医院病房楼,按医院设计规范不要设计电梯,但按强制性条文无障碍设计规定,有楼层的医疗建筑要设无障碍电梯,《民规》规定医院客梯供电等级为二级。本人考虑从室外配电房应急母线引来一路电源,另从正常母线段引一路电源至三层屋面电梯机房,但除了引电梯接地外,配电箱的接地是否要再由接地体另引一根到机房。

抢救室供电问题:抢救室电源供电等级规范要求为一级,配电箱考虑从室外配电房应急母线引来一路电源,另一路为配电房引至本楼的一般照明箱的一个回路,在配电箱处加一EPS箱,是否可行?配电箱处是否单独要设接地。希望大家共同讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-12 08:53:16 | 显示全部楼层
无障碍设计问题由建筑解决
看你的问题估计是一个比较低标准的病房
建议建筑把房间改个名字
(另一路为配电房引至本楼的一般照明箱的一个回路)
两路应急电源宜同一等级,且进户后与其它电源分离
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 11:19:42 | 显示全部楼层
抢救室用EPS是否可行?抢救室的接地如何做才是最好的方案?做过医院电气设计的朋友,可就这些问题展开讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 13:47:43 | 显示全部楼层
我觉得UPS比较好
至于手术室
要求高的话一般是成套设施并采用局部IT制
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-12 14:06:46 | 显示全部楼层
在《电气措施》中好像有提到EPS
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 14:19:20 | 显示全部楼层
最初由 zg043-w 发布
[B]在《电气措施》中好像有提到EPS [/B]

详细点说
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 21:34:56 | 显示全部楼层
《电气措施》中我没有EPS的影象,但应该可用,不过应该是独立的支路。
用UPS不妥,因为手术过程一般时间较长,独立的UPS容量难以保证用电时间,而且手术室的洁净要求也不允许有大容量的UPS存在。并联冗余式UPS的供电质量又不能保证。所以还是以独立的EPS为上选。
手术室的配电箱必须单独接地。这一点好象是许多手术室用电器材的说明书中都有明确规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 13:47:36 | 显示全部楼层
原来如此,知道了
我是因为UPS可以浮冲,才那么理解的
见笑了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 13:51:19 | 显示全部楼层
最初由 lhbzx 发布
[B]《电气措施》中我没有EPS的影象,但应该可用,不过应该是独立的支路。
用UPS不妥,因为手术过程一般时间较长,独立的UPS容量难以保证用电时间,而且手术室的洁净要求也不允许有大容量的UPS存在。并联冗余式UPS的供?.. [/B]

另发个主题,介绍一下你做过的UPS和EPS,如何?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 15:00:56 | 显示全部楼层
我认为应该看具体的负荷再确定应急电源,以及中断供电的时间要求;对于电梯的供电可以按照正常的做法设置低压末端自动切换的供电方式,电梯的工作接地与电源的接地可以共用接地体而不能共用接地线;对于抢救室,手术室等处需考虑局部等电位联结,特别是涉及到高频电刀等的大手术应确保物体间的电位相等以免发生电击事故。另外抢救室,手术室等处的接地形式应采用局部TT接地系统,设置绝缘监察,当系统的绝缘下降到一定参数时,系统应报警及时排除系统故障而不能直接动作切除电源
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 16:46:28 | 显示全部楼层
EPS其实还有一个问题,就是TN-C-S进户后N线就严禁接地
可是就有一种可能
由于故障而上级跳开
EPS没有了参考参考地可能成为一个电压漂移的电压源,并对于设备产生伤害
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-13 22:47:32 | 显示全部楼层
因为有柴发机做备用电源,EPS是考虑过度用的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-13 23:14:05 | 显示全部楼层
10楼和11楼说的都很有道理。
有自备发电机组做后备,EPS做过度。很显然接地系统只能选择TT系统了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-16 19:59:50 | 显示全部楼层
另医院设计中;《民规》中只规定紫外线灯的个数,而没规定灯的瓦数,总瓦数应如何定。设紫外线灯的部位规范中也没详细规定,应查何规范?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-16 21:16:02 | 显示全部楼层
规范中确实没功率要求。我以往在做时问过医生(可能应属医学技术范畴),据他们的经验应是每立米(杀菌空间体积)应不少于1.5W。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 05:04 , Processed in 0.221118 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表