[求助]:关于高强预制管桩的单桩承载力取值

[复制链接]
发表于 2003-9-16 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我们这里对于D400的管桩,只要打到强风化层,单桩承载力特征值都取1200KN或1000KN,基本上不用算的,但我按规范计算时很多工程的地质没能达到这个数的!这是不是规范是一道,实际做时又是一道呢?
我们老总说没有必要算的,各位大虾在实际工程中对单桩承载力特征值又是怎么算的呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2003-9-16 11:37:12 | 显示全部楼层
确实如你所说,我们在图中还是按计算得的值布桩,但先按1000KN或1200KN布桩,只是桩长取长一些,施工前先按规定在非工程桩位处进行试桩(静载),这样就可以减桩长,但最后惯入度一定要控制住,且进如风化岩不小于0.5M.