找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 667|回复: 2

[讨论]:新规范中梁柱保护层大于40厚采取有效的防裂构造措施,怎么防裂?

[复制链接]
发表于 2002-7-2 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
砼新规范中对钢筋保护层厚度作了变动,三类环境一般情况墙30,梁柱40,
但新的地下工程防水规范规定防水混凝土最小钢筋保护层50,远远大于混凝土规范,且根据混凝土规范,梁柱保护层大于40则应对保护层采取有效的防裂构造措施,怎么防裂?在梁柱箍筋外挂一层钢筋网片?施工中是否造成困难?还有哪些措施?各位发表一下意见。
另,混凝土规范3.4.5关于抗冻等级,哪位提供一下何处有规定或相关规范。谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-7-4 09:09:20 | 显示全部楼层
防裂措施--如你所言,钢筋网片一层即可,施工上还算方便的;或者纵向柱筋在外侧加一些。
抗冻等级在《水工混凝土结构设计规范》DT/T 5057与《地下工程防水技术规范》GB 50108中都没有吗?
我早就说过,这种规定干嘛不在规范中写明,非要另外找,这么贵的规范!而且花钱还不好用,有的还买不到。什么世道!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-7-5 00:45:41 | 显示全部楼层
抗冻等级应按照SL211—98《水工建筑物抗冰冻设计规范》
混凝土的抗冻等级分为F400、F300、F200、F150、F100、F50六级,应按《水工混凝土试验规程》SD105-82规定的快冻试验方法确定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 10:31 , Processed in 0.180961 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表