请教大家一个问题,多小KW以上的电机必须采用星三角起动
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-7 18:36:49 | 显示全部楼层
这要看变压器的容量了,容量足够的话,有些单位100多KW电机需要的话也可直接启动,一般情况下,上海的低规说是14KW电机,但不少单位特别是新建的变电所,容量足够,建议30KW以上星/三角启动,但要看实际啊,不能盲目.不一定对,供参考.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 11:04:41 | 显示全部楼层
没错,最主要看变压器容量,我们做石油项目,160kW电机直接起动多的是,一般来说,变压器允许直接启动的电机容量不大于变压器容量的20%,另外还要考虑负荷性质,如锅炉的鼓风机引风机,启动的时间较长,则要计算,