布达拉宫消防安全问题及防范措施初探

  
    西藏自治区拉萨市红山上的布达拉宫,始建于公元七世纪,是西藏现存规模最大,保存最完整的一座古代宫堡式建筑。布达拉宫为土木石碉楼结构,应届三级耐火等级建筑。殿内有房屋2 000余间,从东至西依次为夏钦窖、德阳夏、白宫、红宫、扎夏5个部分。宫内供奉历代达赖喇嘛灵塔,存有金、银、珠宝等奇珍异宝无数。以五世达赖喇嘛灵塔为例:塔高12.6 m,镶嵌钻石、红绿宝石、翡翠、珍珠、玛瑙等共计15 000余颗,塔为木制结构,外裹金皮,耗黄金3 721 kg。此外,宫内珍藏有佛像及经书,明朝以来中央政府对西藏地方政府的各种封赦、诰命、皇帝册封达赖喇嘛的金册、金印、玉册和御赐的金瓶以及赐予历代达赖喇嘛坐床、亲政大典使用的幔帐。还有西藏历代的唐卡、锦缎、陶瓷、珐琅器、玉器等,琳琅满目、价值连城。同时,遍布宫内殿堂、回廊、门厅内的壁画,具有鲜明的艺术特色,记载着佛教经文、历史事件、传承上师等内容。壁画雍容华贵、线条流畅、色彩绚丽,具有极高的艺术价值和文物价值。

      1994年西藏布达拉宫被联合国教科文组织列入世界历史文化遗产名录。

      历史上布达拉宫曾发生4次火灾,遭受过2次雷击。火灾已成为布达拉宫最大的危害之一,布达拉宫消防工作是西藏消防工作的重中之重。

1  布达拉宫消防安全基本状况

1.1  室外临时高压消火栓系统

      供水方式为二级供水方式,即从深井泵房抽水加压送至德阳夏泵房水箱(容积为32m3),再加压送至消火栓管网。消火栓管网形式为支状管网,主干管直径为200mm,共设有65 mm口径的消火栓22个。

1.2  火灾自动报警系统

      该系统为控制中心报警系统,设有1台集中火灾报警控制器、1台联动控制器、2台区域报警控制器、757个感烟探测器、8 个感温探测器、9套红外感烟探测器、1 000m感温电缆。

1.3  移动式灭火设施

       主要配置了4kgl211灭火器、4 kg ABC干粉灭火器、2 kgl211灭火器,共计1 734具,分别设置在主要殿堂及僧舍内。消防用电设备采用一级负荷供电,并设置了电视监控系统。

2  布达拉宫消防安全存在的主要问题

2.1  消火栓系统不完备

    (1)消火栓系统管网长达250m,且管网常年处于放空状态,致使消防供水延迟最长达12min;

    (2)供水量不足且消防泵不匹配。根据《建筑设计防火规范》布达拉宫的室内消防用水量为25L/s,室外消防用水量为30L/s,实际消防供水量与消防用水量相差25 L/s以上;

    (3)消火栓系统超压。经实地测试,布达拉宫最不利点消火栓出口压力超出1MPa,未采用分区供水,没有设置减压设施,消防队员难以正常操作;

    (4)现仅有19个消火栓能正常使用,其布局及数量不能保证两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的要求,造成消火栓保护范围存在大量的空白点。

2.2  无防火分隔

       布达拉宫为组群布置,建筑群相连,飞檐塔接,殿堂之间又用廊道相连,宫殿层层叠叠。承重结构为木结构,围护结构为土木石结构,耐火等级低。宫殿内宗教用火、生活用火点多面广,易引发火灾,造成火烧连营。

2.3  布达拉宫消防电源虽采用一级负荷供电,但电源切换装置为手动切换,没有设置自动切换装置,无法保证布达拉宫双回路供电的可靠性。

2.4  火灾自动报警系统未形成全范围监护

2.5  消防车道不利消防灭火作业

       布达拉宫依山而建,车道崎岖、坡度大。布达拉宫北山坡为主要消防车道,该车道总长为980 m、宽4.1m,最大弯度38º、最大坡度50º,拉萨市消防支队现有的消防车在满载状况下,难以迅速靠近。

2.6  消防警力不足

       目前虽有一个公安消防班驻守,但仅有6名战斗员,警力不足,任务过于繁重难于全面处置。

2.7  没有设置自动喷水灭火设施,不利于安全可靠、实用高效地灭火自救处置。

2.8  直流水枪水渍损失大

       按规范要求,现布达拉宫室内消火栓系统充实水柱长期最低应不小于l0m。在扑救初期火灾时,其水渍损失可能大于火灾损失,不利于科学、有效处置。

3  应着重解决的几个问题

3.1  组建布达拉宫消防站

       目前,在国家和自治区等有关部门的高度重视和大力支持下,经过两级消防机构的共同努力,国家编委已批复同意组建布达拉宫消防站。

    (1)消防站选址。消防站距布达拉宫距离不能太远。根据布达拉宫周围环境与地块现状,布达拉宫消防站宜建设在布达拉宫宫墙内,其中一个战斗班应设置在布达拉宫德阳夏处,以确保第一出动迅速有效。

    (2)消防站装备配备。布达拉宫消防站应参照《城市消防站建设标准》按标准消防站和特种消防站联合选配。根据布达拉宫环境及火灾特性其消防站车辆装备应配备3辆12t大型消防水罐车;灭火器材配备2台机动消防泵,2个移动式水带卷盘,7支脉冲枪及相应设备;抢险救援器材配备液压破拆组合器材1套,机动切割器具1台,消防排烟机2台,照明灯具1套,红外热像仪1台,挂钩梯等攀登器材3套,平斧等一般破拆器材3套;个人防护装备配置,除不配消防防化服外均按特勤消防站标准配置。

3.2  完善现有消防给水系统

    (1)确保任何极端情况下消防水源持续供水能力。在现有的深井基础上,增设594 m3的消防水池,并与市政给水管网用二根管径为200 mm的输水主管相连,以确保枯水季节、市政停水、蓄意破坏等极端情况下消防水源持续供水。

    (2)布达拉宫德阳夏与红山脚的高差为77.37 m,室内外消防用水总量为55 L/s,则宜选用两台4B91型离心水泵,并增设一根管径为200 mm的输水干管至德阳夏。德阳夏与金顶的高差为38.33m,则宜选用两台3BA一6型离心水泵,并应设置一台相应参数的变频泵,以确保系统为常高压系统。

    (3)改进对德阳夏二级消防水泵房原32 m3的钢质中转水箱。一是要对水箱间建筑结构进行加固;二是要在水箱适当位置设置溢水管,并在水箱内设置水位上下限报警控制装置,自动控制一级消防泵的启停。

    (4)二级泵房以后输水干管采用管径为125 mm的钢管进行环状布设。

    (5)考虑到拉萨冬季极限最低温度为-18ºC,应对消防给水管网系统及水箱进行保温处理。

    (6)在红山顶北侧应设供消防车取水用的室外消火栓。考虑到直流水枪对古建筑的冲击破坏和对文物的水渍危害,应优先考虑针对布达拉宫选用移动式高压水喷雾灭火系统。

3.3  完善火灾自动报警系统

    (1)在布达拉宫山顶上的僧舍和附属建筑内增设火灾自动报警探头及区域报警装置,并与现有控制中心系统连网构成统一系统。

    (2)在布达拉宫南山下(原雪巴)的附属建筑内增设火灾自动报警系统。

    (3)完善消防控制室的消防泵启停、非消防电源切断等联动控制功能,并设置由控制中心将报警信号传输至拉萨市消防指挥中心及布达拉宫消防站的装置。

    (4)完善布达拉宫现有配电设施,并增设一台柴油发电机,确保在全城停水停电等极端情况下的消防供水、照明等需要。

3.4  增设自动喷水灭火系统

    在布达拉宫红宫、白宫的重要殿堂设置预作用自动喷水灭火系统。同时,火灾自动报警联动控制系统应采用与门控制。

3.5  对布达拉宫内的非文物可燃、易燃物质进行防火阻燃处理。同时,在今后的维护修善工程中,应充分考虑采用非燃材料,对必须采用可燃、易燃材料的应进行防火阻燃处理,以减少布达拉宫内的火灾载荷。

4  切实加强消防安全监督管理

4.1  建议将布达拉宫管理处办公室和灯香师宿舍搬迁至红山下,切实将重点保护区与生产、生活区分开。

4.2  旅游高峰期特别要防止车辆占用消防车道。

4.3  加强布达拉宫维修施工现场的消防安全管理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 17:50 , Processed in 0.172146 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表