自动喷水灭火系统设计施工中应注意问题

  
    自动喷水灭火系统是目前应用最广泛的一种固定消防设施,其实际灭火和控火效能对保护设备和建筑物的消防安全起到了巨大的作用。但笔者在对部分建筑安装的自动喷水灭火系统进行消防验收时,发现部分自动喷水灭火系统的施工质量和使用功能存在一些问题,系统的设计和施工未严格按规范进行,影响了自动喷水灭火系统效能的发挥。
1  水流指示器直接启动喷淋泵

    水流指示器是一种把水流信号转换成电信号的报警部件,在多层或大型建筑的自动喷水灭火系统上,为了便于明确火灾发生的保护分区,一般在每一层或每个分区的干管或支管的始端安装一个水流指示器。正常情况下,自动喷水灭火系统的喷头动作后,水在管路中流动,水流指示器动作,并发出报警信号,湿式报警阀打开后,压力开关动作,发出报警信号并启动喷淋泵。由于水流指示器后的管网容积大,容易积存较多的空气,系统在平时的正常运行中,当系统内压力下降,稳压泵自动启动向系统内补压时,由于压缩了这部分空气,有水流通过了指示器,使它发出报警信号,造成误报。如果水流指示器直接联锁自动启动喷淋泵,则会造成喷淋泵误动作,使管网内的水压增加过大。

    有一种情况例外,即在保护面积小,如高层公寓、小型商店等有用水流指示器代替湿式报警阀的,则可以直接联动启动喷淋泵。

2  火灾探测器报警后联锁启动喷淋泵

    自动喷水灭火系统在喷头未爆裂喷水之前,是一个封闭的系统,如火灾探测器报警就联锁启动喷淋泵,会造成大功率的喷淋泵始终打“闷泵”,使管网内的水压急剧升高,甚至造成管网破裂。即使采用感烟、感温探测器联动的方式启动喷淋泵也不可行,因为虽然探测器确认了火灾,但喷淋头如未破裂进入灭火状态,启动喷淋泵后管网的压力仍无法释放,所以,感烟、感温探测器只能联锁启动气动灭火系统、防排烟系统或防火卷帘等,而不应联锁启动喷淋泵。

3  屋顶水箱不经过报警阀直接连入系统给水管网

    初起火灾扑救时,自动喷水灭火系统的前l0分钟的消防用水一般由屋顶水箱提供。从屋顶水箱下来的水流如不经过系统的报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发出警报,喷淋泵就不能及时启动,直接影响到系统的灭火效能。正确的联接方式应是将屋顶水箱下的竖管联接到报警阀前部,即屋顶水箱里的水必须先进人报警阀后再通过喷头洒水。

4  稳压泵补水速率过大造成喷淋泵误启动

    稳压泵稳压系统是保证喷淋系统的压力处于一定范围,下限压力必须满足最不利点喷头的工作压力,当系统压力降至下限时,稳压泵自动启动向管网补水,补至上限压力时停泵。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30º)内开启时报警阀的报警通道尚未开启,不会引起喷淋泵的启动。如稳压泵的补水速率过大,会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水力警铃动作,启动喷淋泵。所以应选择小流量的稳压泵,使补水速率至合适值。

5  系统没有设减压措施

    在自动喷水灭火系统中,尤其是在高层建筑内,存在着高、低层管道中水压的不平衡,即使在低层建筑内,如果系统分布面积大、配水管道长、联接喷头数量多,最远点喷头和靠近干管喷头出口水压相差也很大,喷头的流量和压力也会存在悬殊。所以在管网设计中,必须考虑水压平衡问题,在控制管道静压的区段设减压阀,控制管道动压的区段设减压板或节流管,并符合规范的其它规定,以达到减压和节流的目的。

6  末端试水装置没有安装压力表和试水接头或安装位置不当

    不少工程中的自动喷水灭火系统的末端试水装置没有安装压力表和试水接头,或将末端试水装置安装在建筑物不便于排水的走廊、房间、吊顶或房间标高较高的地方及其它隐蔽部位,既不便于排水和监测系统水压,也不便于利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

7  管道连接中存在的问题

    新修订的《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.3条规定;系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝扣、法兰连接。笔者在实际工作中发现,尽管该规范施行将近一年,但大部分工程中管道仍采用焊接连接,设计、施工和消防部门对这一问题应引起重视。

8  结束语

实事上,自动喷水灭火系统作为消防设施,除应密切结合保护对象的功能和火灾特点,严格按照有关规范,正确、合理地设计与施工外,平时的维护管理对于保证系统处于准工作状态也是至关重要的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 02:54 , Processed in 0.192279 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表