关于MorGain的几个问题:
1:基本构件的计算还不是很全,比如说柱斜截面,柱受双向剪斜截面计算,节点的计算等。
2:还有一些小的计算错误,比如下面这个计算书,其中的部分:0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*460
= 88653N ≥ V = 10000N,仅需按构造配箍
附计算书:
弯剪扭构件:L-2
一、基本资料:
工程名称:工程一
结构构件的重要性系数 γo= 1.00 截面位置:三级框架梁
混凝土强度: C20 fcu,k = 20.0 fc = 9.55 ft = 1.10N/mm?
钢筋强度: fy = 300 fy' = 300 fyv = 210N/mm? Es = 200000N/mm?
弯矩设计值 M = 200.000kN·M 剪力设计值 V = 10.0kN
扭矩设计值 T = 10.000kN·M 箍筋间距 S = 200mm
矩形截面 宽度 b = 250mm 高度 h = 500mm ho = 460mm
二、计算结果:
1、正截面受弯配筋计算:
单筋矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件受压区高度 x 按下式计算:
x = ho - (ho ^ 2 - 2 * M / α1 / fc / b) ^ 0.5
= 460-(460^2-2*200000000/1.00/9.6/250)^0.5
= 250mm ≤ ξb * ho = 0.550*460 = 253mm
As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.6*250*250/300 = 1990mm?
相对受压区高度 ξ = x / ho = 250/460 = 0.543 ≤ 0.550
配筋率 ρ = As / b / ho = 1990/250/460 = 1.73%
最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.17%} = 0.20%
As,min = b * h * ρmin = 250mm?
2、斜截面承载力计算:
三级框架梁构造要求:
箍筋最小直径 Dmin = 8mm
加密区箍筋最大间距 Smax' = Min{150, h / 4} = 125mm
非加密区箍筋最大间距 Smax = 2 * Smax' = 250mm
最小配箍面积 Asv,min = (0.260 * ft / fyv) * b * S
= (0.260*1.10/210)*250*200 = 68mm?
一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算:
V ≤ 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*460
= 88653N ≥ V = 10000N,仅需按构造配箍
Asv,min = 68mm? 箍筋最小直径 ?8 最大间距 @250
3、扭曲截面承载力计算:
(1)、矩形截面受扭塑性抵抗矩Wt:
Wt = b^2 * (3h - b) / 6 = 250^2*(3*500-250)/6 = 13020833mm?
(2)、一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 βt 应按下列公式计算:
βt = 1.5 / (1 + 0.5 * V * Wt / T / b / ho)
= 1.5/(1+0.5*10000*13020833/10000000/250/460)
= 1.42 > 1.0,取 βt = 1.0
(3)、验算截面适用条件:
Hw / b = 460/250 = 1.84 < 6 ,截面高宽比满足要求
V / b / ho + T / 0.8 / Wt = 10000/250/460+10000000/0.8/13020833
= 1.05N/mm? ≤ 0.25 * βc * fc = 2.39N/mm?,满足截面尺寸要求
V / b / ho + T / 0.8 / Wt > 0.7 * ft = 0.77N/mm?,需进行剪扭计算
(4)、验算是否要考虑剪力、扭矩的影响:
当 V ≤ 0.35 * ft * b * ho 时,可仅按纯扭构件计算受扭承载力
0.35 * ft * b * ho = 0.35*1.10*250*460
= 44327N ≥ V = 10000N,可不考虑剪力的影响
当 T ≤ 0.175 * ft * Wt 时,可不进行受扭承载力计算
0.175 * ft * Wt = 0.175*1.10*13020833
= 2.509kN·M < T = 10.000kN·M,应进行受扭承载力计算
(5)、纯扭构件矩形截面腹板的受扭承载力应按下列公式计算:
T ≤ 0.35 * ft * Wt + 1.2 * ζ^0.5 * fyv * Ast1 * Acor / S
Acor = bcor * hcor = (250-2*30)*(500-2*30) = 83600mm?
Ast1 = (T - 0.35 * ft * Wt) * S / 1.2 / ζ^0.5 / fyv / Acor
= (10000000-0.35*1.10*13020833)*200/1.2/1.20^0.5/210/83600
= 43mm?
Ucor = 2 * (bcor + hcor) = 2*(190+440) = 1260mm
取 ζ = fy * Astl * S / (fyv * Ast1 * Ucor) = 1.20
受扭计算中取对称布置的全部纵向非预应力钢筋截面面积 Astl 可由下式求得:
Astl = fyv * Ast1 * Ucor * ζ / fy / S = 210*43*1260*1.20/300/200
= 228mm?
(6)、剪扭构件中箍筋和纵筋的最小配筋面积:
箍筋最小配筋率 ρsv,min = 0.28 * ft / fyv = 0.15%
受扭纵筋最小配筋率 ρtl,min = 0.6 * (T / V / b)^0.5 * ft / fy
ρtl,min = 0.31%
腹板箍筋计算配筋面积 Asvt = Asv + 2 * Ast1 = 0+2*43 = 86mm?
腹板箍筋最小配筋面积 Asvt,min = ρsv,min * b * S = 73mm?
按受扭计算 Ast1 = 43mm?,当箍筋间距为 200 时,箍筋最小直径 ?8
腹板受扭纵筋最小配筋面积 Astl,min = ρtl,min * b * h = 389mm?
Astl < Astl,min, 取 Astl = 389mm?
______________________________________________________________________________
【MorGain 结构快速设计程序 V2003.25.0860】 Date:2004/01/07 10:08:55 |
|