找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 219|回复: 0

[求助]:基础已经施工的钢结构问题?谢谢

[复制链接]
发表于 2004-2-19 21:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教老师:
> > 我们的项目,全轻钢结构,长54米,12米跨,两台10吨行车,柱距5.5米(中间有一抽柱,即有一柱距为11米)。
> > 设计院的设计为钢柱和地脚螺栓铰接、4颗螺栓,砼基础500x600,设计院先提供土建图纸让我们进行土建施工,目前施工单位已经扎好钢筋,支好模板;厂房招标后,设计院图纸资料已经提交给轻钢厂家。
> > 现在轻钢厂家拿出的方案是8颗螺栓,刚接,砼基础需要800X650,说,他们可以按设计院的铰接的去做,但铰接的有可能不能保证我们的使用要求。
> > 作为建设单位我们该怎么办?若用轻钢提出的刚接,施工方的返工费和柱筋损失由谁承担?在线等待!!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 01:15 , Processed in 0.357419 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表