[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.3.0m
     B.4.0m
     C.5.0m
     D.6.0m


【会员bbkkpp发起讨论的内容】:

D供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6米.


<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-18 22:03:00 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准

建筑设计防火规范

GBJ16—87(2001修订版)

第八章 消防给水和灭火设备*
第三节 室外消防给水管道、室外消火栓和消防水池
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。

供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m;