[求助]:框架梁超筋就一定会发生脆性破坏吗?

[复制链接]
发表于 2004-4-18 16:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa.
该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?
现在梁已浇筑好,还有补救的办法吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-18 17:26:09 | 显示全部楼层
验算一下:
ho = h - as = 600-40 = 560
受压区高度 x=0.55*ho=308
M = 1.00*9.55*240*308*(560-308/2) = 286.739>270
不会破坏

超筋不是简单的定义为配筋大于最大配筋率
其实下部钢筋根本不需要7根25,5根25就够了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-18 17:56:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
我用TAT-8计算的配筋是7根25,工程完工后,我才发现这个问题,感觉问题很严重,就用手算,发现也是配5根25就足够。
如果按照楼上兄弟的计算,如果弯矩大于287的话,该梁一定会发生脆性破坏吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-18 21:40:52 | 显示全部楼层
从理论上讲,如果弯矩大于287的话,该梁一定会发生脆性破坏.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 15:46:17 | 显示全部楼层
我觉得如果受力不大就不会,当然配筋大会加大构件的脆性
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 17:09:17 | 显示全部楼层
连续梁,上部配筋3根22,而下部钢筋7根25,差别有点太大了,应该是上部大才对。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-21 20:35:35 | 显示全部楼层
其实在正常使用中是否会达到这么大的弯矩是个问题,我们一般所做的是防止脆性破坏,但在实际运用中如果达不到计算的要求,则不会存在超筋问题了
只是个人意见哦,说错了别骂我
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-22 14:15:29 | 显示全部楼层
同意6楼楼楼主的说法,即使是跨中作用集中荷载的情况,跨中和支座也应该相等,考虑塑性调幅相差也不至于这么大啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-26 18:59:29 | 显示全部楼层
从理论上肯定会发生脆性破坏的,但实际使用中一般不会达到这么大的弯矩,我们设计要防止脆性破坏
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 12:21 , Processed in 0.418847 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表