柱下独立承台:CT-1

  一、基本资料:
 
    承台类型:八桩承台    圆桩直径d = 400mm 
    桩列间距Sa = 1200mm    桩行间距Sb = 1200mm 
    承台边缘至桩中心距离Sc = 400mm 
    承台根部高度H = 750mm    承台端部高度h = 650mm 
 
    柱子高度hc = 400mm(X方向)    柱子宽度bc = 400mm(Y方向)
 
    单桩竖向承载力设计值R = 500.0kN
 
    桩中心最小间距为 1697mm, 4.24d (d - 圆桩直径或方桩边长)
 
    混凝土强度等级为C20    fc = 10.0    fcm = 11.0    ft = 1.10N/mm? 
    钢筋强度设计值fy = 310N/mm?    纵筋合力点至近边距离as = 110mm
 
    承台容重γc = 25.00kN/m?    土容重γs = 18.00kN/m? 
    承台上覆土厚度ds = 1000mm 
    附加荷载设计值F' = 0.0kN
 
    设计时执行的规范: 
    《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)  以下简称 桩基规范 
    《钢筋混凝土承台设计规程》(CECS 88:97)  以下简称 承台规程 
    《混凝土结构设计规范》(GBJ 10)  以下简称 混凝土规范
 
  二、控制内力: 
      N ---------- 柱子轴力设计值(kN); 
      Mx'、My'---- 作用于承台顶面的弯距设计值(kN·M); 
      Vx、Vy ----- 作用于承台顶面的剪力设计值(kN); 
      F ---------- 竖向力设计值(kN); F= N + F' 
      Mx 、My ---- 作用于承台底面的弯距设计值(kN·M); 
                   Mx = Mx' - Vy * H1、 My = My' + Vx * H1 
 
      N = 2000.0; Mx'= 0.0; My'= 0.0; Vx = 0.0; Vy = 0.0 
      F = 2000.0; Mx = 0.0; My = 0.0 
 
  三、承台及承台上土自重设计值G:
 
     a = 2 * Sc + 4 * Sa = 2*400+4*1200 = 5600mm 
     b = 2(Sc + Sb) = 2(400+1200) = 3200mm 
 
    承台自重设计值G'': 
     承台底部面积Ab = a * b = 5.600*3.200 = 17.92m? 
     承台顶部面积At = (hc + 2 * 0.050) ^ 2 = (0.400+2*0.050)^2 = 0.25m? 
     承台底部体积Vct1 = Ab * H2 = 17.92*0.650 = 11.648m? 
     基础顶部体积Vct2 = [a * b + (a + hc + 2 * 0.050) * (b + bc + 2 * 0.050) 
                         + (hc + 2 * 0.050) * (bc + 2 * 0.050)] * (H1 - H2) / 6 
                      = 0.679m? 
     承台体积Vct = Vct1 + Vct2 = 11.648+0.679 = 12.327m? 
     承台自重设计值G'' = 1.2 * γc * Vct = 1.2*25.00*12.327 = 369.8kN 
     承台上土自重设计值G' = 1.2 * γs * [(Ab - bc * hc) * ds + Ab * (H - h) - Vct2] 
                          = 1.2*18.00*[(17.92-0.400*0.400)*1.000 
                             +17.92*(0.750-0.650)-0.679] = 407.7kN 
     承台自重及土自重设计值G = G'' + G' = 369.8+407.7 = 777.5kN
 
  四、承台验算:
 
     X轴方向换算高度Ha = h + (hc + 100 + a) * (H - h) / a / 2 = 704mm 
     Y轴方向换算高度Hb = h + (bc + 100 + b) * (H - h) / b / 2 = 708mm
 
  1、承台受弯计算:
 
  (1)、基桩竖向力设计值: 
    轴心竖向力作用下 
     N = (F + G) / n    (桩基规范5.1.1-1) 
       = (2000.0+777.5)/8 = 347.2kN ≤ R = 500.0kN 
 
  (2)、X轴方向柱边的弯矩设计值:(绕X轴) 
    Mxct = 3 * N * (Sb - bc / 2) 
         = 3*347.2*(1.200-0.400/2) = 1041.6kN·M
 
    ②号筋 Asy = 6007mm?     相对受压区高度 ξ = 0.053    配筋率 ρ = 0.19% 
 
  (3)、Y轴方向柱边的弯矩设计值:(绕Y轴) 
    Myct = 2 * N * (2 * Sa - hc / 2) + N * (Sa - hc / 2) 
         = 2*347.2*(2*1.200-0.400/2)+347.2*(1.200-0.400/2) = 1874.8kN·M
 
    ①号筋 Asx = 11009mm?     相对受压区高度 ξ = 0.162    配筋率 ρ = 0.58% 
 
  2、承台抗冲切验算:
 
  (1)、柱抗冲切验算: 
     作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值: 
     Fl = F = 2000000N
 
    柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算: 
    γ0 * Fl ≤ 2 * [α0x * (bc + a0y) + α0y * (hc + a0x)] * ft * ho    (桩基规范5.6.6-4) 
     圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.8 * D = 0.8 * 400 = 320mm 
 
     X方向上自柱边到最近桩边的水平距离: 
     a0x = 1200 - hc / 2 - bp / 2 = 1200-400/2-320/2 = 840mm 
     λ0x = a0x / ho = 840 / (750-110) = 1.313 
     当λ0x > 1.0时,取λ0x = 1.0,a0x = ho = 640mm 
     X方向上冲切系数α0x = 0.72 / (λ0x + 0.2)    (桩基规范5.6.6-3) 
     α0x = 0.72/(1.000+0.2) = 0.600
 
     Y方向上自柱边到最近桩边的水平距离: 
     a0y = 1200 - bc / 2 - bp / 2 = 1200-400/2-320/2 = 840mm 
     λ0y = a0y / ho = 840 / (750-110) = 1.313 
     当λ0y > 1.0时,取λ0y = 1.0,a0y = ho = 640mm 
     Y方向上冲切系数α0y = 0.72 / (λ0y + 0.2)    (桩基规范5.6.6-3) 
     α0y = 0.72/(1.000+0.2) = 0.600
 
    2 * [α0x * (bc + a0y) + α0y * (hc + a0x)] * ft * ho 
    = 2 * [0.600*(400+640)+0.600*(400+640)]*1.10*640 
    = 1757184N < Fl = 2000000N ,不满足要求。★★★★★
 
  (2)、角桩抗冲切验算: 
     作用于角桩顶的竖向压力设计值: 
     Nl = Nmax = 347183N
 
    承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算: 
    γ0 * Nl ≤ [α1x * (c2 + a1y / 2) + α1y * (c1 + a1x / 2)] * ft * ho    (桩基规范5.6.7-1)
 
     X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离: 
     a1x = 2400 - hc / 2 - bp / 2 = 2400-400/2-320/2 = 2040mm 
     λ1x = a1x / ho = 2040 / (650-110) = 3.778 
     当λ1x > 1.0时,取λ1x = 1.0,a1x = ho = 540mm 
     X方向上角桩冲切系数α1x = 0.48 / (λ1x + 0.2)    (桩基规范5.6.7-2) 
     α1x = 0.48/(1.000+0.2) = 0.400
 
     Y方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离: 
     a1y = 1200 - bc / 2 - bp / 2 = 1200-400/2-320/2 = 840mm 
     λ1y = a1y / ho = 840 / (650-110) = 1.556 
     当λ1y > 1.0时,取λ1y = 1.0,a1y = ho = 540mm 
     Y方向上角桩冲切系数α1y = 0.48 / (λ1y + 0.2)    (桩基规范5.6.7-2) 
     α1y = 0.48/(1.000+0.2) = 0.400
 
     桩内边缘到承台外边缘的水平距离: 
     c1 = c2 = Sc + bp / 2 = 400+320/2 = 560mm
 
    [α1x * (c2 + a1y / 2) + α1y * (c1 + a1x / 2)] * ft * ho 
    = [0.400*(560+540/2)+0.400*(560+540/2)]*1.10*540 
    = 394416N ≥ Nl = 347183N,满足要求。
 
  3、承台斜截面受剪承载力计算:
 
  (1)、X方向斜截面受剪承载力计算: 
     X方向斜截面的最大剪力设计值: 
     Vx = Max{N1 + N2 + N3,  N6 + N7 + N8} = 1041550N
 
    承台斜截面受剪承载力按下列公式计算: 
    γ0 * Vx ≤ βy * fc * b0x * ho    (桩基规范5.6.8-1)
 
     X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离: 
     ay = 1200 - bc / 2 - bp / 2 = 1200-400/2-320/2 = 840mm 
     λy = ay / ho = 840 / (750-110) = 1.313 
     当 0.3≤λy < 1.4 时 X方向上剪切系数 
     βy = 0.12 / (λy + 0.3)    (桩基规范5.6.8-2) 
     βy = 0.12/(1.313+0.3) = 0.074
 
     对锥形承台,截面的计算宽度: 
     b0x = [1 - 0.5 * (H - h) / ho * (1 - hc / a)] * a    (桩基规范5.6.9-4) 
     b0x = [1-0.5*(750-650)/(750-110)*(1-400/5600)]*5600 = 5194mm
 
    βy * fc * b0x * ho = 0.074*10*5194*640 = 2473674N 
        ≥ Vx = 1041550N,满足要求。
 
  (2)、Y方向斜截面受剪承载力计算: 
     Y方向斜截面的最大剪力设计值: 
     Vy = N1 + N4 + N6 = 1041550N
 
    承台斜截面受剪承载力按下列公式计算: 
    γ0 * Vy ≤ ∑βxi * fc * b0yi * ho    (承台规程4.3.3)
 
    边桩: 
     Y方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离: 
     ax1 = 2400 - hc / 2 - bp / 2 = 2400-400/2-320/2 = 2040mm 
     λx1 = ax1 / ho = 2040 / (750-110) = 3.188 
     当λx1 > 3.0时,取λx1 = 3.0 
     当 1.4≤λx1≤3.0 时 Y方向上边桩剪切系数 
     βx1 = 0.2 / (λx1 + 1.5)    (桩基规范5.6.8-3) 
     βx1 = 0.2/(3.000+1.5) = 0.044
 
    中桩: 
     Y方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离: 
     ax2 = 1200 - hc / 2 - bp / 2 = 1200-400/2-320/2 = 840mm 
     λx2 = ax2 / ho = 840 / (750-110) = 1.313 
     当 0.3≤λx2 < 1.4 时 Y方向上中桩剪切系数 
     βx2 = 0.12 / (λx2 + 0.3)    (桩基规范5.6.8-2) 
     βx2 = 0.12/(1.313+0.3) = 0.074
 
     对锥形承台,截面的计算宽度折减系数ψb可由桩基规范5.6.9-4式推导出: 
     ψb = b0y / b = 1 - 0.5 * (H - h) / ho * (1 - bc / b) 
     ψb = 1-0.5*(750-650)/(750-110)*(1-400/3200) = 0.932 
     b0y1 = ψb * (Sc + Sb / 2) = 0.932*(400+1200/2) = 932mm 
     b0y2 = ψb * Sb = 0.932*1200 = 1118mm
 
    (2 * βx1 * b0y1 + βx2 * b0y2) * fc * ho 
    = (2*0.044*932+0.074*1118)*10*640 
    = 1062465N ≥ Vy = 1041550N,满足要求。
 
  4、承台局部受压承载力计算: 
     承台的局部受压承载力按下列公式计算: 
     γ0 * Fl ≤ 0.95 * β * fc * Al    (承台规程4.4.2-1)
 
    柱下局部受压承载力计算: 
     局部荷载设计值: Fl = N = 2000000N 
     混凝土局部受压面积Al = bc * hc = 160000mm? 
     承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算: 
     Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)    (承台规程4.4.3) 
     c = Min{b, bx, by} = Min{3200,400,400} = 400mm 
     Ab = (400+2*400)*(400+2*400) = 1440000mm? 
     β = Sqr(Ab / Al) = Sqr(1440000/160000) = 3.000
 
     0.95 * β * fc * Al = 0.95*3.000*10*160000 = 4560000N 
        ≥ Fl = 2000000N,满足要求。
 
 
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 10:55 , Processed in 0.311489 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表