[求助]:关于雨水管直径的问题

[复制链接]
发表于 2004-7-9 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在工程即将完工之际,现在突然发现雨水管口径可能存在问题.

前几天验收时候质监站同志提出,屋面雨水管直径不得小于100,而小区设计的有很大一部分是75的.
打电话给给我们小区设计图纸的设计院的给排水设计员,他说是只要管径符合屋面排水面积就行,没有规范硬性规定要大于100的.

我也打询问了几个设计员的朋友,有的说是只要符合排水要求就行,有的说要直径大于100.
现在就是觉得此事有些麻烦,因为小区一个标段的近20幢房子已经外墙涂料完成,架子也已拆下了.改起来非常麻烦了.在建中的10几幢房子的话,要改还能来得及.

特在此发一贴,请高手提一下意见,是否有规范硬性要求屋面雨水管直径必须大于100的,谢谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-13 00:34:00 | 显示全部楼层
这个问题,很难说啊,明天去查查资料,按照图纸施工,应该没有什么问题吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-13 08:20:13 | 显示全部楼层
第3.10.15条   雨斗的排水连接管管径不得小于100mm,并 应牢固地固定在建筑物承重结构上。
注:阳台的雨水连接管管径,可不受本条限制。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-13 12:57:08 | 显示全部楼层
最初由 鸿业GPS 发布
[B]第3.10.15条   雨斗的排水连接管管径不得小于100mm,并 应牢固地固定在建筑物承重结构上。
注:阳台的雨水连接管管径,可不受本条限制。 [/B]

请问这是出自那一本规范,我查了《建筑给排水设计规范》及《给排水设计措施》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》都没有找到这一条。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-13 21:18:19 | 显示全部楼层
按照图纸设计的要求施工就可以了,管径是按排水面积设计的,能满足当地最大降雨时的排水量即可
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-14 12:26:56 | 显示全部楼层
三楼说的内容我觉得有点接近《给水排水设计手册》第二册的457页
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-15 01:36:09 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]
请问这是?.. [/B]

建筑给水排水设计规范
GBJ 15-88  
97版的
PAGE50
3.10.15条规定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-15 06:58:17 | 显示全部楼层
对,找到了,好在还没有扔。也就是说,新规范取消了这一条规定,看你的工程是那一年设计的,如是2003年以前设计的,应作修改。不过我看如果不想修改,可以把新旧条文、计算书与质监协商,看是否可以通过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-17 18:08:18 | 显示全部楼层
看看规范吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-19 18:09:38 | 显示全部楼层
采用的100mm的管,可能是考虑以后防堵塞,管径大点,容易疏通。75的管径容易堵,除非做好清理工作。不是硬性规定,可考虑实际情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-19 18:43:21 | 显示全部楼层
南方雨水多,要用100MM的,设计人员没有按惯例,晕,审图也没有看出来?
现在设计只讲速度,甲方也讲速度,不知道讲质量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:38 , Processed in 0.477256 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表