找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 317|回复: 0

[必看]:大家注意到这问题没有?

[复制链接]
发表于 2004-9-18 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在砌体规范第9。2。3----------“配筋砌块剪力墙,当竖向钢筋仅配在中央时,其平面外偏心受压承载力可按(5。1。1)进行计算,但应采用灌孔砌体的抗压强度设计值。”


但我们翻到5。1。1时,发现该公式为---------N〈& fA
这里的&即为由高厚比和偏心距所确定的。

我所要问的是在求这个影响系数&时,是按无筋砌体查表计算呢,还是按配筋砌体查(大家注意到规范附表上只有无筋砌体和网状筋砌体影响系数&的求法)?

另外砌体规范第9。2。2条有如下内容:“轴心受压配筋砌体剪力墙、柱,当配有箍筋或水平筋时,其正截面受压承载力应按
N〈&(FgA+0.8Fy'As')计算,其中&=1/(1+0。001B2),B为高厚比,当无箍筋或水平筋时,不考虑0.8Fy'As'


这个9。2。2与9。2。3在使用上有什么区别?我觉得配筋砌块剪力墙配筋砌块平面外受压按这两公式计算都可以,但施老师和孙老师等其他参考书上在求配筋砌块剪力墙平面外受压都是按5。1。1计算,但在求影响系数&时都是用&=1/(1+0。001B2),为什么?


请大家一定回个贴,我可是费了这么多时间打出这个问题,就是希望问清楚问题得到解答,也许会考上个平面外受压呢?谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 00:35 , Processed in 0.289425 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表