在砌体规范第9。2。3----------“配筋砌块剪力墙,当竖向钢筋仅配在中央时,其平面外偏心受压承载力可按(5。1。1)进行计算,但应采用灌孔砌体的抗压强度设计值。”


但我们翻到5。1。1时,发现该公式为---------N〈& fA
这里的&即为由高厚比和偏心距所确定的。

我所要问的是在求这个影响系数&时,是按无筋砌体查表计算呢,还是按配筋砌体查(大家注意到规范附表上只有无筋砌体和网状筋砌体影响系数&的求法)?

另外砌体规范第9。2。2条有如下内容:“轴心受压配筋砌体剪力墙、柱,当配有箍筋或水平筋时,其正截面受压承载力应按
N〈&(FgA+0.8Fy'As')计算,其中&=1/(1+0。001B2),B为高厚比,当无箍筋或水平筋时,不考虑0.8Fy'As'


这个9。2。2与9。2。3在使用上有什么区别?我觉得配筋砌块剪力墙配筋砌块平面外受压按这两公式计算都可以,但施老师和孙老师等其他参考书上在求配筋砌块剪力墙平面外受压都是按5。1。1计算,但在求影响系数&时都是用&=1/(1+0。001B2),为什么?


请大家一定回个贴,我可是费了这么多时间打出这个问题,就是希望问清楚问题得到解答,也许会考上个平面外受压呢?谢谢!