[求助]:门式刚架接触计算时出现负应力

[复制链接]
发表于 2004-12-7 09:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题,出现负应力,表示是基础受拉,是吗?
好像基础不能受拉的,这种情况到底该怎么处理?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-7 10:45:38 | 显示全部楼层
门式刚架基底接触应力出现负应力,排除数据输入及计算正确外,如满足规范偏压基础基底接触应力图形限值,是否不应由太大的问题?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-7 12:41:15 | 显示全部楼层
先得看你所用软件的说明书中,如何规定正负号。
其次考虑所用软件是不是有错误,手算估一下,或换个好点的软件算算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-7 16:18:00 | 显示全部楼层
软件都是正规的pkpm应该没有什么问题,至于你说的什么正负号问题,我倒没有注意到这个问题,我再看看是不是这样的。谢谢了

意思就是说基底是不能出现负号的是不是????