- UID
- 227357
- 积分
- 0
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2005-3-16
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
05D2005通用版弱电初步设计说明
20明05-4-7
摘要:05D2005通用版弱电初步设计说明,国家标准图籍的设计说明范本(将发行)
弱电初步设计说明 一、设计依据1、建筑概况: 本工程位于____ 省(市),____ 区____ 路,总建筑面积____ m2。地下____ 层,主要为车库、各种机房、库房,地上____ 层,主要为办公室、餐厅、会议室等。 本工程属于____ 类(办公、住宅)建筑。 建筑主体高度____ m,裙房高度____ m。结构形式为____,基础为____,楼板厚度____ mm,垫层厚度为____ mm。 耐久年限为____年。 人防工程为____级,平战结合。 防火分类等级:____类,防火等级____级。 抗震设防烈度:____度;抗震设防分类:____类,按____度采取抗震措施。2、各专业提供的设计资料 包括建筑专业提供的作业图,结构专业提供的梁板图;水暖专业提供的消火栓、水流指示器、风机阀门;电器专业提供的相关资料。3、建设单位提供的设计任务书、设计要求及相关的技术咨询文件。 本工程采用的主要规程规范 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版); 《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994; 《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版); 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GBT50311-2000; 《低压配电设计规范》GB50054-1995; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版); 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版); 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版); 《智能建筑设计规范》GBT50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994。二、设计范围 本设计包括以下内容: 通信系统; 有线电视及卫星电视系统(含闭路电视系统); 有线广播系统(包括背景音乐及紧急广播); 扩声及同声传译系统; 呼叫信号系统; 公共显示系统; 时钟系统; 安全防范系统; 综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); 建筑设备监控系统; 车库管理系统; 智能化系统集成三、通信系统1、在本工程通信自动化系统中,程控自动数字交换机起着重要的作用。随着通信技术的发展,现今的 PABX应将传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、ISDN(B-ISDN)应用等当今的通信技术融会在一起,向用户提供全新的通信服务。根据本工程的规模及工作人员的数量,初步拟定设置一台 门的PABX,需出入中继线 呼入呼出个50%。另外申请直拨外线 对。2、根据电话进出线数量选用 对电话配线架,落地安装。3、电话站电源由变电所提供两路电源,在机房末端互投,另外配备____ kVA的在线式UPS不间断电源。4、程控交换机站设置在 层,机房设300mm架空地板。5、在大楼物业办公、工程部办公室等非出租空间设置内线电话,按____ m2一部电话考虑,共设置 门内线电话。6、引至本工程的中继线由大楼的 部位穿管埋地引来。7、布线系统纳入大楼综合布线系统,末端穿管沿顶板暗(明)敷。8、电话机房应设置独立的接地线,接地装置与大楼防雷接地装置共用,接地电阻不大于 欧姆。电话进线初的总配线架应装设浪涌保护器。四、有线电视及卫星电视系统(含闭路电视系统)1、有线电视系统严格按照国内有关标准进行设计,产品性能稳定可靠,系统运行后电视频道信号丰富,清晰流畅,能够满足各种用户的使用要求。2、电视信号转移方式:彩色有NTSC(美、日)、PAL(德、中、英等)、SECAM(俄、法等)三钟方式。可以根据将来的发展设置或预留天线位置和管路,并与IBMS集成管理中心机房联通。3、普通电视信号由室外有线电视信号引来。系统采用(860)MHz邻频传输,用户电平要求64土4dB,图像清晰度应在四级以上。卫星天线数量接收节目内容与甲方商定。前端设备设在顶层电视机房内。天线具体位置待建到顶层实测,且确定厂家后再确定基础做法。4、本工程设有闭路电视系统,在前端设备中预留节目输入端,以备大楼播放自办节目。5、电视干线电缆选用 ,支线电缆选用 。穿镀锌钢管暗敷。用户出线口暗装,底边距地0.3m。6、竖井内电视分配器分支器底边距地 明装。竖井以外的分支器设200X200X100盒,安装在吊顶上50mm,此处吊顶应预留检修口。无吊顶处距离顶板300mm。7、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。五、有线广播系统1、广播机房与消防控制室合用,系统采用100V定压输出方式,一切从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000Hz时)。2、末端广播分为“专用消防应急广播”、“背景音乐兼做消防应急广播”、“专用背景音乐广播”三种形式。在会议室、餐厅、多功能厅、食堂、咖啡厅、健身中心、车库等场所设有专用的消防应急广播;在公共走道、大堂、卫生间等产所设有背景音乐兼做消防应急广播。3、日常广播包含服务性和业务性广播两个功能:服务性广播主要用于大楼公共区域的背景音乐广播以及可能需要播放的内容,由双卡座、CD机、收音机、数字播音器等提供音源。业务性广播为各建筑物相应楼层通知、找人等寻呼用途,由寻呼话筒提供音源。4、系统功能具备可根据设置的优先等级进行广播,优先等级高的广播工作时可自动切断所选区域中优先等级较低的广播内容,其他广播音源可通过预先编程或即时手动键盘输入控制,按需要送至各个广播区域。5、区域划分应满足消防广播区域的划分要求,本系统按照建筑物及相应楼层划分为多个广播区域,话筒音源可自由选择的对各区域回路,或单独、或编程、或呼叫进行广播,且不影响其他区域组的正常广播。系统节目通过有线广播线路分路、分层同时送到大楼内所有的公共区域。6、背景音乐系统频响为70Hz~12Hz,谐波小于0.1%,信噪比不低于65 dB。7、主机功率放大器 kW,共计 台,应具备综合检查及自检功能,能够不间断对系统主机设备及扬声器回路的状态进行监测。8、系统应配备保护回路,当扬声器回路发生短路故障时,将自动切换与主机设备的联系,以保证功放及控制设备的安全。系统主机为标准模块化培植,并且提供RS232或RS485接口及相关软件通信协议,或提供硬接点,以利于系统的集成。9、公共场所的扬声器安装功率为3w,根据平面图布置为壁装式、嵌入式和管吊三种,壁装扬声器底边距地 。车库内扬声器管吊,底边距地 。10、音响广播系统的线路敷设按防火要求布线,采用____线穿____镀锌钢管暗敷。火灾时,自动或手动打开相关层紧急广播,同时切断背景音乐广播。11、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有的器件均由承包商负责成套供货、安装、调试。六、扩声和同声传译系统1、在 设扩声和同声传译系统。2、本场所按多功能使用要求设置扩声系统,系统由扬声器、传输线路、调音设备、扩音设备、声源及中央处理器等组成。3、同声传译系统设有 台双译员控制盒, 台同声传译主机, 台红外辐射器。系统支持 种语言的同声传译,可满足一般国际会议的需要。在电视会议中心会场的任何地点,均可以使用同声传译系统的耳机参加会议。4、同声传译系统的母语信号、无线话筒信号及电话信号均经过扩声系统调音台,进入扩声系统,母语参会人员在扩声系统支持下与会;非母语参会者,通过耳机并选择合适的语言与会。5、系统在同声传译控制室设立同声传译主机,主机与双译员控制盒、红外辐射器通过SC50管线分别敷设对应的电缆。6、同声传译室位于____,便于同声传译人员观察控制。扩声系统调音台,负责对大厅音质的调节。7、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。设备选择由承包商负责成套供货,并结合现场进行调试。七、建筑设备监控系统( BAS)1、建筑设备监控系统由传感器、直接数字控制器(DDC)、传输线路、网络控制器、集线器、执行器、显示器等组成。2、空调制冷、供暖通风、给水排水、热力、柴油发电机系统、公共区域照相系统等均纳入BAS系统进行监控或监视。变配电所设置独立的变配电管理系统,预留与BAS系统联网的网关接口。3、监控中心设于 层控制室内。4、BAS系统应具备机组的手/自动状态监视,启停控制,运行状态显示,故障报警,温度湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等功能。5、消防类水泵、风机不进入BAS系统。6、BAS系统包括: 1)冷冻机组、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相应的进出水阀等顺序起停的程序控制,状态显示,故障报警。 2)压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制。 3)各楼层安装配备中央冷却水系统的可变风量系统,以及多个吊顶安装的二次固定风机箱和最低新风量的控制系统,设置内外区。建筑设备自控系统采用VAV BOX上控制器来满足变风量的控制要求。 4)送排风机的时间程序控制; 5)温湿度等参数的测量记录; 6)公共场所照明、室外照明,节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制; 7)高位水箱水位显示及溢流报警; 8)污水坑溢流报警; 9)变频给水泵的运行状态; 10)柴油发电机的状态显示,如:电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱低油位,及故障报警,储油罐低油位报警。 11)航空障碍灯的控制、状态、频率、故障报警等。 12)一氧化碳高浓度报警。 13)热力站、中水机房的监视。 7、监控中心内的电脑主机、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及DDC控制器等均由承包商成套供货。8、分散控制DDC箱底边距地 明装。BAS系统控制器之间的通信线预留管线均为 镀锌钢管。9、控制器至各种传感器、变送器、阀门等的控制线、控制器的电源,均由承包商根据深化设计负责实施。八、安全防范系统 (一)总则1、本工程的安全防范等级为 级,由闭路监视系统、门禁系统、入侵探测系统、巡更系统等组成。2、报案控制室设在 层,负责整个大楼的防范控制,监控室对所有报警装置及闭路摄像机进行监控。3、录像监测器、出入口控制输入计算机、操作键盘和屏幕、闭路电视摄像机控制器、入侵监测系统主机和对讲电话系统主机等均装于监控室内的控制台上。4、安全防范系统的兼容性应具备房间出租使用的安全防范要求。任何附加系统应能够与大楼的安全防范系统兼容。 (二)闭路监视系统CCTV1、系统有足够的监视屏去监测所有的摄像机。2、在本工程的各个出入口,车库,电梯厅、电梯轿箱内等场所设置保安监视摄像机。3、所有摄像机的电源,由就近的弱电间提供220V电源,摄像头本身提供变电、整流及应急电池。(规模较小的时候可直接由监控中心提供电源)4、CCTV摄像机具有固定、摇头、俯仰移动、变焦和适用于照度低环境等特性,并装在能获取最好画面的位置。5、数字记录器能够连续地记录摄像机的数据(每天24小时,每星期7天),以便记录所有监视区的活动情况,并使画面随时再现成为可能。录像磁盘将被重复使用,当摄像机的探测装置探测到异常情况时,录像磁盘上所录下的异常情况发生前15s的那一段将被保持,以便保安人员追踪事件的全过程。6、中心主机系统采用全矩阵系统,所有摄像点可同时录像,录像机选用24小时长延时录像机。保安中心主机根据需要实现全屏幕、四画面、九画面,监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息。根据需要部分摄像机在安保中心可控,如云台控制、聚焦调节等。7、按系统图所示做时序切换控制。切换时间 1~30秒可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。8、图像质量按五级损伤制评定,图像质量不低于4级。9、图像水平清晰度:黑白电视系统不应低于400线,彩色电视系统不应低于270线。10、画像画面的灰度不应低于8级。11、系统各路视频信号,在监视器输入端的电平值应为1Vp-p土3dB VBS。监视器为专用监视器。12、系统各部分信噪比指标分配应符合:摄像部分40dB;传输部分 50dB;显示部分45dB。摄像头采用壁装和吸顶安装方式,壁装时安装高度 米,视频线缆采用 ,穿管敷设,电源线由本区的弱电间引来,穿管敷设。14、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试,并协助甲方通过安防办的验收。 (三)门禁系统1、门禁系统:在建筑物内主要管理区、主要设备控制中心机房、贵重物品的库房等重要部位的通道口安装门磁开关、电子门锁及读卡器等控制装置,由保安控制室统一监控,系统能够对各通道口的位置状态。通行对像及通行时间等进行实时控制或设定程序进行控制。2、门禁控制系统由以下设备构成:控制主机、出入控制器、读卡器接口、读卡器、报警收集器、门磁开关,电子门锁,感应卡,开门按钮、制卡系统。3、门禁系统具有如下功能:记录,修改,查询所有持卡人的资科;监视记录所有出入情况及出入时间:监视门磁开关状奋,具有报警功能;对非法侵入或破坏进行报警并进行纪录;当火灾信号发出后,自动打开相应防火分区安全疏散通道的电子门锁、方便人员疏散。4、现场控制器安装在弱电竖井内。在弱电井道和由弱电井道引出的线缆在弱电线槽内敷设、从线槽至监控点穿SC20镀锌铜管,门磁开关,电子门锁应注意与装侈部门配合。5、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。6、系统所有器件均由承包商负责成套供货,安装、调试。 (四)入侵探测系统入侵探测系统由各种探测装置组成一个整体、在特别客易被入侵的区域及大楼内的禁区。加装一些监视装置,如移动对像(人或物)探测装置,红外线探测器,光束探测器,玻璃破碎探测装置等设备。1、本工程在____设移动对像(人或物)双鉴探测装置,在____设红外探测装置,在____设光束探测器。在____设玻璃被破碎探测器。2、玻璃破碎探测器听觉玻璃破碎探测器采用无源红外线移动探测善避免由房屋占用后正常噪音引起的误动作。3、被动红外探测器被动红外探测器通过移动目标自身发出的红外辐射控制器,警戒—个宽的空间或条带形空间。4、双监探测器在大楼次要出入口,设置超声波一被动红外双监探测器。既提高防护能力又减少了误报的机率。 (五)巡更系统保安巡查人员应能按预先设定的巡查路线图对建筑物进行巡查、可记录巡查人员的巡查状况、当巡查人员需要时、系统能把报警信号送到安全防范监控室、 系统管理员可以根据需要设定巡更路线,巡更站和巡更到位时问、巡更站可以是读卡机或巡更开关等、大楼保安人员必须在规定的巡更到位时间间隔到达指定的巡更站,用专门的卡片经读卡器读卡或用巡更钥匙打开巡更开关,向楼宇管理系统控制台发出巡更到位的信号。1、大楼内的一些重要区域设置巡更点。2、系统可以对退更路线,巡更点,适更人员及巡更时间进行设定和记录。3、对于联网的适更管理系统内部采用总线型控制网络结构,单个设备出现故障时不影响其它设备和:整个系统的正常运行。4、如果条件允许,在巡更不到位的情况下,可以启动如下联动控制:打开有关区域的照明设备,启动CCTV进行跟踪监视。5、巡更人员配置无线对讲机与安保中心保持联络。九、车库管理系统 停车库设出入口控制和闭路电视(CCTV)系统,通过验证出入卡,票等,识别各进出车辆,从而防止车辆被盗、车辆进入系统能精确地建立车辆外侧表面上部的轮廓,并能模拟地拍摄高分辨率的车辆摄影图像。它还能迅速地自动探测车辆的车牌,从所拍影像中提取资科,然后把所拍车牌资料和影像与票据和车辆特征记录相结合。1、本工程在地下车库设——套停车场管理系统,分别位于——层和——层,每一处都有一个出入口。2、入口车道设备包括出票机、读卡机、内部电话和大门。出口车道包括读卡机,费用显示器,内部电话,收费亭和大门。3、系统应具备: 1)、自动计费、收费显示,出票机有中文提示、自动打印收据; 2)、出入栅门自动控制; 3)、入口处设空车位数量显示; 4)、使用过期票据报警; 5)、物体堵塞验卡机入口报警; 6)、非法打开收款机钱箱报警; 7)、出票机内票据不足报警。4、系统的深化设计由承包商负责。设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。5、系统所有器件均由承包商负责成套供货,安装,调试。十、综合布线系统 综合布线系统是将语音信号,数字信号的配线,经过统一的规范设计。综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台。力便用户根据需要。形成各自独立的子系统,综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理,电子邮件,个人数据库,报表处理,财务管理,电话会议,电视会议等。本设计仅考虑预布线路由不涉及网络设备。1、综合布线系统由工作区子系统,水平布线子系统,楼层配线间,干线系统,终端设备管理间及建筑群子系统组成。2、本工程按综合配置设计、办公部分按每——平米一组信息点考虑:会议室按每平米一组信息点考虑:其它场所根据需要设置一定数量的信息点。3、总电讯机房设置在——层。从市政引来外线铜缆或光缆。4、模块站:在大楼——层预留一个模块站,模块站的设计不在本设计范围。5、工作区子系统:按照需要在各活动用房,管理用房,办公室及各服务台分别设置语音及教据信息插孔,末端支线采用六类电缆,出线口采用六类配件。6、水平布线:采用专用的铜芯非屏蔽双绞线(UTP)按E类6级的标准布线到楼内每个租客。其中,所有主干网和水平布线将达到IS0/IEC 11801(英国用BSEN50173)的标准和EIA/TIA568B(1,2&3)标准。特定的场所和有特殊要求的租客将使用光纤光缆。7、楼层配线间设备:楼层配线间。它们容许在业务提供商和租客以及在大楼提供的系统之问进行被动式交叉连接和主动式的电子连接、楼层配线设备要适合于支持下述系统和设备:水平(工作站)布线的终结和接线工具:语音,教据的终结和接线工具:局域网(LAN)电缆集线器的硬件和架子,文件服务器,终端控制元和其它设备共享装置。8、干线子系统:办公区每层为-4,配线区:裙房部分根据需要,依据信息点的数量。单层或多层为—个配线区,为减小电缆规格、配线箱均采用终端型。9、主要终端空间/设备同:主终端设备同设在大楼总电讯机房内,用未连接所有的楼层配线间的集成设备和交叉连接的空间。整个主终端室应有300毫米高架空防静电活动地板。 主要终端间隔/设备同是集中式的场所。整个楼字的所有电信/信息的发送都从这里进行、这些间隔将安装必要的设备去支持电话、数据、语音记录系统。同时也为每个相关的布线系统发源点服务。以下系统会被安放在主终端室:满足语言通话要求的综合通用电缆网络、数据通信电缆;主要的内部电话交换机的语音交换机:楼宇内语音铜线主干线使用的的语言系统主配线架;管理上不分级别的局域、广域和城城网络设备;打印机和相关外围设备。10、卫星设备: 卫星通信系统是通住世界,全国各地的信息频道,是引入高科技。进行贸易不可缺的手段,更是其它信息系统的备份,它起到重要的辅助作用。是未来宽带通信不可缺少的部分。具有接收数字音频和视频材科的卫星下行能力、提供VSAT大小的容量。使数据网络可以直接连接到国际互联网上。卫星接收天线安置在楼顶上。11、本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统。水平选用六类电缆,沿金属线槽敷设或穿镀锌钢管敷设,计算机器直干线选择六芯多模光纤。电话垂直干线采用三类大对数电缆,出线插座采用RJ45六类型,暗装,底边距地0.3m (有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m)。1 2、系统的深化设计由承包商负责。设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜、系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装,调试。十一、会议系统 在计算机软硬件的支持下、可以将计算机,电话机,录像机,收音机,CD,VCD,DVD,话筒,大屏幕投影,灯光控制,电子地图和电子白板等设备集成在一起。 会议系统设备设在____层内,包括____人的小型会议室和____人的大型会议室、大型会议室还含有电视会议的功能。在声控室内设立会议管理工作站,扩声设备,大型会议中心内设有主摄像机、辅助摄像机,文件摄像机,投影仪等。吊顶内设有走线槽。各个设备通过走线槽将各种电缆汇聚到声控室内,小型会议室仅有会议的功能。没有电视转播的功能,通过语音终端,装备输入输出音量调节装置,用来输入输出会议信息,具体叙述如下:1、____人的小型会议室功能: 该会议室用于小型的商务会议和展示会,其AV系统是专用并自成体系的。该室内的系统允许用户在—个足够大的等离子屏(28-等离子显示屏)上显示计算机多媒体数据如PowerPoint或者其它录像带内容,以让每—个场内的与会者都能舒适地现看。对于大的投影,还应该提供—个电子屏幕。这个屏幕可以是投影仪,35mm幻灯片或其它便携武的投影仪使用。在设计中也将提供支持特定远程会议功能的基础体系结构,每两个房间共享—个远程电视会议系统,总共四个系统。音视频设备拒将会集成到根据房间功能定制的家具中,通过网络能够访问存放在远程服务器上的媒体信息。可以用未进行教育或特别资讯的点播。 视频:会议室的前方有一个可电动控制的1.3:1的投影幕以及一个对角线为2 8寸的等离子显示屏。投影仪可用于置顶的投影仪、35mm幻灯片或其它便携武的投影仪,等离子显示屏节目源可以是手提电脑,卡式录像机或DVD视频端子。每个地板盒里将提供两套端口,并将地板盒隐蔽放置于房间内。使其能够提供各种接口。以供手提电脑、麦克风、摄像机及其它便携设备使用。每个接口位置都可以被连择以展示计算机和视频图像。 音频:音视频设备拒中将包括—个本地音频分配系统。它将支持无线麦克风、回音消除、功率放大、其它音频 (VCR/DVD)的重放等、置于支架上的扬声器可提供本地的音频节日控1:1:这些房间的控制性薯l}仅限于设备的遥控。主要的功能是能够手动激活,在会议桌下和房间中不同位置应该有各种嵌地式接线盒。每个盒里都能提供电源连接。在房间前面需要给电动幕布提供电源和支架,在音视频和视像会议设备附近应该放置电源接口和网络接口。网络接口除标准接口外,还需要包括视像会议的ISDN接口。 2、____人大型会议室(可分割会议)功能: 可分割会议室用于包括视频电视会议和音视频会话的高级/高出席率的会议,该室内的系统允许用户在—个足够大的屏暮上显示计算机多媒体数据如PowerPoint、35ram幻灯片、录像带,DVD等其它节目源,以让场内的每—个与会者都能舒适地观看,系统将能提供高质量的复合音频。 大厅可分成两个区城,每个区域将具有同样的音视频功能,当房间设置成整厅模式时,两个电子屏幕在视听技师的选择下可以同时显示计算机或视频图像。在房间工作于分厅模式时,这些屏幕可以分频配置工作,通过网络能够访问存放在远程服务器的媒体信息、可以用来进行教育和特殊咨讯的点播。视频:可分割会议室将有三个安装在天花板上的电子屏。两个在东面,—个在北面。节目源包括计算机,视频会议系统、录像机、DVD、摄像机等。在地板上分布多种接口。以供多个计算机及其它连接使用。每个接口可被选择以展示计算杌或者视频图像。许多视频源是该房间专用的。它们安装控制室中,在—个电动升降的系统中安装四个配有长焦镜头的高亮度投影仪、视像会议系统及整个房间现测用的摄像机将安装在培上或者天花板上、每个区域三个。具有方位,俯仰和焦距可变的能力。 音频:差个房间中用于播放预录制信息的扬声器阵列将隐蔽地安装于天花板上,这些扬声器集成于吊顶的天花板系统,因面不百被人注意,在某些区域需要安装于表面,在一些实际的仪式上会需要使用额外的功放和置于三脚架上的扬声器。在控制室中有专用音频源。它们可以通过触摸屏系统未远程控制。 该控制系统可用来筒化灯光,幕布控材和AV设备的使用,用户能通过接在地板接线盒的—个有线的彩色面板来控制音视频系统的主要特性。作为可选顶,无线遥控也可以集成列设计中去。控制同位于第二层的上层,它是可分割会议室的专用音视频节日薄,通过远程控制系统用户可以在这个房间内控制整个系统。通过各种观察口和摄像机,能够从这个房间中监视整个会议室情况。控制间还是所有会议室信号信道的公共接点,当使用超客时可以在此房间内调节信号源和目的地来控制。同时还可以进行记录会议,媒体分配等。十二、无线通讯系统1、由于每天客流量很大,手机用户很多、附近的无线基站信道容量有限。忙时可能出现网络拥塞。手机用户不能及时打进或接进电话。另外由于大楼内建筑结构复杂。无线信号难于穿透,室内易出现覆盖盲区。因此,大楼内应安装无线信号室内天线覆盖系统以解决移动通信覆盖问源。同时也可增加无线信道客量。2、应对地下层,地上层及电梯内进行覆盖。3、系统设立徽蜂窝和近端机。安装在——层主电讯机房内。4、采用以蒋电井为中心,分层覆盖的方式。将主要设备安装在弱电井内。5、具体系统设计及计算由电信公司完成。十三、呼叫信号系统 (一)对讲机无盲区系统1、本系统为一套独立的呼叫对讲系统、对讲机无盲区系统应能够满足对讲机在楼宇中95%以上面积的正常通话(包括地上地下)、对讲机无盲区系统应能够满足在断电情况下——小时以上的应急使用时问、系统主要由系统管理器,接收发射单元以及连接导线等组成。2、接收发射单元技术指标: 工作频率范围:400—420mHz 射频输出功率:<4 W 中转功能(收发可以不同设置) 频率问隔:<10kHz3、系统管理器 能监听记录整个系统的通话内容4、对讲机无盲区系统应符合<中华人民共和国无线电管理条例>及信息产业部和北京市无线电管理局颁布的现行法律法规、使用的产品应具有《信息产业部无线电管理局核准证》。5、系统连接线采用五类线连接、具体系统设计及计算由专业公司完成。 (二)医院病房区呼叫对讲系统1、各护理单元设医护呼叫对讲系统,呼叫主机设在各护士站,分机设在每个病房床。在侯诊区设候诊呼叫对讲系统及电子扩音叫号系统:在手术室设免提式呼叫对讲系统。为保证某些突发病患者的安全,本院设域急呼叫系统、病人随身携带紧急呼叫分机,与呼叫对讲总机联网。在深急情况下、只需按动呼叶按钮,总机兢能知到病人所处方位,以便及时采取急教措施。2、系统主要由对将主机,对将分机,传输线路,扩音设备,显示装置等组成。3、住院部的主机设在护士站。各病房每床设____个对讲分机、住院病人可通过分机与护士站主机之问实现双向呼叫、双向通话、如果病人呼叫主机无人应答、呼叫信号便延时传送到医、护值班及办公室、被呼叫的分机均有声光显示。病人的分机上设有叫通显示灯、走廊内设显示屏。平时显示时问,有病人呼叫时轮番显示呼叫序号,床位;门诊叫号系统的主机设在分诊台、各诊室的每位医生均设分机。主机上设有显示屏及扬声器。可随时提醒就诊者当酋的就诊情况。使就诊者可合理安排时问。不用担心错过就诊;在层流病房和CCU病房设家属探视对讲系统。病人和探视家属可通过各自的分机直接通话,主机设在护士站。主机可通过功能键中断通话或设定最长通话时问:大型医疗设备室叫号及对讲系统由设备随机自带。4、由主机号I出的传输线路沿走席线槽j葭设于吊埂内。进房间后敷设在治疗带(或穿管)内。5、系统所有器件均由承包商负责成套供货,安装、调试。十四、公共显示系统1、显示设备是提供信息传播,宣传,通知、广告,文字、图案和报时的提示装置。可以直接播放电视节目、录像、DVD等节目、系统主要由LED显示屏,现场控制器,功率放大器、集中式扬声器箱,节目源,电源装置等组成。2、显示屏安装在____部位。壁挂式安装,采用矩阵式LED显示屏、LED显示屏机房设置在靠近显示屏的____位置。3、管线敷设在吊顶(地面垫层)内,信号线采____类铜缆线(光纤),视频线选用____同轴电缆,电源线选用阻燃铜芯导线、4、LED显示装置选用____ (宽×高)规格、显示颜色为(全彩色)。亮度可达到____。5、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审校及与其他系统的接口的协调事宜。十五、时钟系统、1、 系统由两台标准母钟(一用一备),分路输出控制盘、各区域子钟,不同间断电源、传输线路。2、母钟同步校正信号装置等组成。3、母钟站站址安装在通讯机房内,本工程共设置____路子钟分路。4、时钟系统的线路与电讯线槽共用。选用____导线。5、母钟、子钟均选用石英母钟。并配母钟同步校正信号装置。6、子钟安装高度中心距地____米。十六、智能化系统集成 系统集成应具有汇集各个子系统的信息并对各类住处进行综合处理的动能,能对建筑物内的各个子系统进行综合警理、应超前设计,分步实施。1、系统集成的范围。 1)、中央集成系统应采用二次集成、第一次为BMS集成,即对大厦内各项分散的楼宇设备进行综合集成管理:第二次为旧MS系统集成。为大厦提供—个中央集成管理系统。 2)、对BMs系统的集成应包括BAS楼字自动化系统,消防自动报警系统,保安门禁及报警防盔系统,闭路电视监控系统、停车场管理系统及公共广播系统等、 3)、对整个大厦的IBMS系统集成,应包括上述的BMS系统,以及CAS通讯自动化系统及OAS办公系统自动化系统、通过旧MS平台、可对整个大厦的所有弱电系统进行综合并统一的监控及管理。 4)、对于消防自动报警系统的集成只作二次监察,并不进行控制,但须接收消防系统信息。进行楼字自动化及闭路电视监控系统等联动的实施。2、系统集成的要求 1)、大厦弱电系统的集成设计,应充分体现大厦作为智能化大厦的特点。 2)、系统集成方案应采用国际上先进的系统集成技术。将大厦内所有的自动化设备保安,消防设备的运行信息,汇集到中央系统集成平台上。通过对信息的收集、分析和作出决策。对整个系统的弱电系统进行最优化控制。达到高效,经济,节能,协调的运行状态、并最终与建筑艺术相结合、创造—个舒适,温馨、安全的工作环境。 3)、监于消防报警系统特点,为实现对深防系统的集成(不包括控制)、产品应具备与消防报警系统的联网及数据接口能力。 4)、系统集成应在尽可能降1li造价的同时最大程度发挥各个系统的功能。 5)、系统集成应建立在符合国际标准的千光比特局域网上。信息的共享应采用国际适用的标准网络传输协议TCP/IP。从面使各种不同的系统均可实现集成。 6)、系统集成实现后、应能通过远程网WAN将集成的信息传送到其它地方如远程工作站上,在远程工作站上通过授权应能管理,监督和维护整个系统的运行状况。 |
|