找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 858|回复: 2

[求助]:关于广厦录入中,夹层的处理方法请教

[复制链接]
发表于 2005-5-19 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在使用广厦结构8.5录入系统时,若将夹层(私人住宅首层)当作一个标准层输入,那就需对计算后的柱表的层数等作大量的更正,很烦琐且容易出错,请问:如何处理才能减少工作量?

另,该工程的夹层为5.2x5.6,本人想将它转化为柱荷载输入,计算如下:
恒载为(25x0.1+1)x1.2=4.9
活载取2x1.4x0.7=1.96(0.7为活载折减系数),
总重为(4.9+1.96)x5.2x5.6=199.76
将荷载分配至四条柱为199.76/4约等于50KN
当我将50kN作为附加的荷载直接加在柱上,结果生成的柱配筋大大比我增加一个标准层的配筋大得多!
现小弟搞不清错在那儿,请各位前辈指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-19 11:52:38 | 显示全部楼层
我感觉你的简化方法是可行的。建议再检查一下输入数据,应该是没有问题的。有问题在联系。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-19 11:58:48 | 显示全部楼层
单作为集中荷载输入的时候,降低了柱子的层高,你自己都知道要调整柱表了
对整个结构的刚度也有影响,失去一层楼板对柱子的拉接
荷载的分项系数按照新的规范取好些吧
至于调整柱表的方法,也没有太好的法子,方正都要对钢筋的
不对之处请批评!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!