找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 632|回复: 4

[求助]:楼层梁配筋问题

[复制链接]
发表于 2005-5-27 12:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
砖混结构(有独立柱基)楼层梁配筋上部比下部大,如上为2D20,下为2D14,这样配筋合理吗?如果合理,在哪些情况下会出现这种配筋方式?另外,板上部构造钢筋是否不宜小于D8?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-27 16:24:35 | 显示全部楼层
1。感觉不是很和理,如果有的话应该是和柱相连的梁。
2。根据规范板上部构造钢筋是不宜小于D8的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-29 18:46:05 | 显示全部楼层
有这种情况,一般是与构造柱相连且跨度不大的情况下出现,可通过弯矩调幅来解决。与梁整浇的板,上部构造筋不宜小于D8。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-31 11:04:14 | 显示全部楼层
应该调幅来解决上筋大于下筋.板上部构造钢筋不宜小于D8,参见GB50010-2002中的10.1板(10.1.6和10.1.7条).
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-7 09:36:52 | 显示全部楼层
支持3 楼的意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报