[讨论]:PKPM旧版的软件能否设计出符合新规范图纸

[复制链接]
发表于 2003-3-17 19:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在大家面临情况是:旧板PKPM比较稳定,新板问题多多,令同行门左右为难!还有以PKPM工程部现有状况,期望他们把PKPM改成没有错误,形成的图纸完全附和新规范,只是一个良好愿望而已!在这种晴况下用老板做设计,或许是明智之举!
   本文分两次就用旧板时注意的问题提出一些个人见解,供同行们参考,不当之处,望指正!
   一:荷载录入及构件基本表达方式的变化:
    1:旧板荷载组合系数只一种,当永久荷载起控制作用时,可在定义荷载时按荷载系数比例调整。
    2:正截面抗弯,由于混凝土抗压和二级钢强度的调整,钢筋截面一级钢增加6%,二级钢增加9%。
    3:正截面抗压,由于增加了一个折减系数0。9,折减部由钢筋乘担,钢筋截面增加80%左右。
    4:斜截面抗剪,由于混凝土抗剪部分和箍筋系数的调整,箍筋截面增加12。5%。
    5:裂缝宽度由于多项系数的增减和调整,经测算增加8%。
    6:挠度计算可不做调整。
    7:正截面偏心抗压对称配筋,由于附加偏心距和混凝土抗压的调整,经测算钢筋截面增加30%。
    8:抗震验算,尽管荷载组合系数和调整系数都未调整,但梁柱外力系数据抗震等级做了细化调整,需在上条的基础上继续加大钢筋截面。
二:构造部分:新规范构造部分修改和增加的内容比计算部分还要多,其特点多指标控制。
    1:板的构造筋:旧板板的构造筋有两个特点,D>=8,@<=200。支座构造筋伸如板跨一律取L0/4。因此要注意以下问题:
   (1):最小配筋率的调整
   (2):支座构造筋长度的修改
   (3):分布筋的调整
   (4):当混凝土标号较高筋径较大时钢筋锚固长度的检查
   (5):增加抗伸缩筋

2:关于PKPM中的梁:PKPM梁的成图特点是,梁下部筋伸入支座一律按抗拉筋处理,箍筋间距只有两种200和100,上部角筋偏大,平法成图还有些毛病。因次要注以下几点:
   (1):腰筋设置按新规调整。
   (2):非框架梁要调整下部筋伸入支座的长度。
   (3):箍筋的间距要按计算确定。
   (4):平法出图时要据新规范仔细检查构造规定。
   (5):钢筋的锚固长度要据新规近行调整。
   (6):箍筋加密区始点要注意抗剪强度验算。
  3:关于PKPM中的柱:新旧规范比较,纵筋的间距和起点的加密区的长度做了调整,出图时注意,还有柱筋的连接方式,最好别再用塔接了!