某梯形钢屋架,屋面采用大型预应力混凝土板,屋面活载大于雪载,风荷载很小,无积灰。
设计时考虑三种荷载组合:全跨恒载+全跨活载;
                        全跨恒载+半跨活载;
                      全跨屋架、支撑+半跨屋面板+半跨活载;
按照新规范,每种组合都应该计算一下是永久荷载效应控制还是可变荷载效应控制,从而选取相应的设计表达式:1.35SG[/SIZE]+1.4*0.7*SQ[/SIZE]或者1.2SG[/SIZE]+1.4*SQ[/SIZE]。这样岂不是要进行6次内力计算?特别是半跨荷载,还要考虑左半跨右半跨,相当麻烦!
如果偏安全地将设计表达式取为:1.35SG[/SIZE]+1.4*SQ[/SIZE],虽然计算简化了,但似乎缺少依据。尤其是新规范针对这一条作了修改!
不知大家工作中都是怎么做的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-22 10:24:24 | 显示全部楼层
按楼主提供的条件 估计楼主在作钢结构的课程设计 你说的没错 的却是有六种情况 但不是要进行六次内力计算 一般都是先算标准值 因为设计值和标准值就差一个常数 设计组合也是线性组合 用叠加原理就行了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-22 12:13:47 | 显示全部楼层
最初由 leontrue 发布
[B]是有六种情况 但不是要进行六次内力计算 一般都是先算标准值 因为设计值和标准值就差一个常数 设计组合也是线性组合 用叠加原理就行了 [/B]

全跨荷载的确是通过荷载比较就可确定,但半跨活载的作用可能会引起某些腹杆内力增大!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!