[求助]:STS的柱间荷载如何加是正确的

[复制链接]
发表于 2005-9-2 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
--------------------------------------------------------------------------------
轻钢压型钢板墙面如果要考虑墙面重量荷载如何加呢?我发现以下两种加法结果相差很大
一、按节点荷载加到柱顶
二、按柱间恒载加考虑墙板的偏心,按集中力加在柱顶。
方法二比方法一内力提高很多,尤其是轴力大了一倍还多,而实际上墙板的重量是很小的一个柱顶只有7千牛这是为什么呢?
另外补充说明一下柱子是变截面的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!