关于孤立档的计算
在以前我们做的工程孤立档一般都放松,现在用了道亨软件后一直用软件计算,但我发现计算出来后在过牵引的时候刚好达到最大张力,比如我的安全系数取3.0,那么软件计算出来的是在过牵引的时候安全系数是3.0,而在实际运行中的应力是不可控制的,这种计算在变电站构架中没有错,但在档距中间的孤立档就不合适了,有的朋友说计算时过牵引长度输入0,但实际施工的时候肯定要过牵引的。不知各位有什么高招,谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-9 11:18:54 | 显示全部楼层
施工中孤立档当然会过牵引,但是档距中间的孤立档采用孤立档先紧的办法,在紧线的时候铁塔会向内侧倾斜,所以没达到过牵引就可以把导线挂好.
待孤立档两侧正常紧线的时候,铁塔头部又会向外侧偏移,这样恰好使孤立档导线张力和两侧正常架设的导线张力保持一致,而孤立档又避免了过牵引.
这种情况在用道哼软件计算时,可以使用过牵引长度为0,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对