无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:  
设计:  
关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。  
一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。  
等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。  
如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。  
无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。  
板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。  

构造:  
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。暗梁注意暗梁宽度和钢筋面积大小,箍筋刚度和密度,要在施工过程中经得起工人的踩压而不变形,这个靠经验,板比较厚(250以上)的情况,建议用10,或12的钢筋做箍筋,做稀一点也可以。柱头处注意钢筋截断的长度,尤其是有托板的情况下要重视。  
另外一个重要的构造就是板筋的搭接问题,对于无梁板什么地方受拉什么受压要清楚,搭接要符合规范,必要时候要在施工图中说明!板面通筋很重要,有人分析尽量不要大于200的间距,尤其是长度比较大的和温差有明显的位置,要计算一下板面通筋的量。  
无梁板的消防防火,耐久等要求都是按简支要求。  
希望此篇可以帮助那些刚刚接触无梁楼盖的设计施工人员。欢迎大家批评指正和补充,以便一起进步。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-3 22:19:16 | 显示全部楼层
无梁楼盖,个人认为比较适用于:1、设备复杂(主要是暖通)的地下室顶板,净空要求容易达到;2、平面复杂的地下室顶板,经本人计算平面规则情况下单顶板无梁造价要高10%左右,平面复杂情况下容易设计,受力合理。
另:新版pkpm验算冲切比手算大很多,手算采用柱最大轴力与抗力比较,不知什么地方出错。
不是迫不得已尽量不要用无梁楼盖效果一般,计算其实较简单,一般六度地区基本可以不计算地震力,仅有限元分析下即可,略去柱顶刚性区弯矩值配筋即可。
还有就是桩筏和无梁楼盖差不多又有区别,可以注意下,能加强对桩筏的理解。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 06:34 , Processed in 0.375323 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表