发表于 2006-5-7 17:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
大家对自动喷水的设置原则都基本知道了。可是对烟感的设置有什么要求吗?比如在什么情况下设置,多大面积设一个,互相之间的间距是多少?有哪位清楚这些的,帮忙给说说,谢谢啦
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-10 15:57:10 | 显示全部楼层
一般情况下用离子感烟探测器,一般情况下有喷淋就有烟感,保护面积60平米,保护半径5.8米。高度小于6米。
但楼梯间和前室设不设不知道,规范说要单独做一个探测区域,手头资料不足又没做过,希望高手在考试之前给与解答!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-11 15:37:42 | 显示全部楼层
我也正疑惑呢。按防火规范,没有提楼梯和前室是否要设。可是按火灾自动报警设计规范,却要求要单独做一个探测区。不知道怎么回事???
论坛插件加载方法
发表于 2006-5-11 15:47:09 | 显示全部楼层
我也有此疑问,盼望高手解答