现有一个剪力墙结构的工程,设计要求墙体的分布筋间距为150(构造要求的最小配筋),主体结构施工完成后,经仪器检测剪体分布筋的间距为130、150、160、170、180、200等,质监部门要设计对检测结果签署意见:对结构是否有影响(检测结果是否能满足设计要求)?疑惑的是不知如何签署:是满足要求还是不满足要求?如果说不满足要求,墙内的分布钢筋总根数没有减少,仅仅是钢筋的间距不太均匀,配筋量是满足的,配筋率也是满足要求的;如果说不满足要求,那对结构到底有多大的影响,如何进行复核验算呢?难道要加固不成,如何加固?如果说是满足要求的,那么建设单位会问:为什么当初不按分布钢筋间距为200来进行设计呢?大家不知遇到过这样的问题没有,这个意思该如何签。请大家帮我出招。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-4-29 15:50:06 | 显示全部楼层
这个施工质量也太差了,居然出现这么多种间距
这个要看你一米范围内实际的钢筋数量,是否大于原设计了。如果大于,个人认为问题不大。