[其他]:需解决的露筋问题

[复制链接]
发表于 2003-10-29 23:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在框架配筋时,主梁上部纵向钢筋的砼保护层厚度一般设计是25mm,而一些次梁的上部负筋的直径有时会等于或大于20mm,楼板的负筋直径为10mmm,,甚至更大。这时候往往楼板负筋会出现露筋现象。
而一些设计人员又不面对现实,不愿意将主梁上部纵筋的砼保护层厚度加大(配筋也可能会要加大)。
这时候如果按设计图纸的要求,施工单位是很难做的。结构设计人员考虑过没有?

(原来在建筑设计版块已发贴,但那边的人气太少,改在此再发贴,请斑竹允许)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-30 16:30:07 | 显示全部楼层
新版PKPM系列程序已考虑主次梁交接处主梁钢筋保护层加厚,但须设计人员选择该选项。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-30 16:36:19 | 显示全部楼层
2楼不对!加厚与此帖无关。提请斑竹注意:此问题已在建筑注册中“建筑结构”版发过帖了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-30 17:03:23 | 显示全部楼层
“主梁”上部纵向钢筋的砼保护层厚度一般设计是25mm,会是这样吗?我记得还在学校念书的时候就知道计算主梁的负弯矩配筋时截面有效高度要取得小一点,就是考虑次梁钢筋置于主梁钢筋之上。在PMCAD计算中程序也考虑了这点,不然你可以去查一下它的箍筋下料长度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-30 17:25:47 | 显示全部楼层
看来我有必要重复讨论了:黄楼主的图本来就错了,设计时,主次梁的标高是一致的,也即主筋在同一标高,而楼主却将次梁主筋画在主梁箍筋上了,二者完全可以在同一高度!只要把主次梁的主筋放在一个标高,人为的“露筋问题”还会产生吗?可能楼主认为钢筋间不可能在一个标高,那么请应该是做建筑的楼主仔细想一想三维关系吧,既然你长期在工地上,也请你问问钢筋工。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-30 20:03:05 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]看来我有必要重复讨论了:黄楼主的图本来就错了,设计时,主次梁的标高是一致的,也即主筋在同一标高,而楼主却将次梁主筋画在主梁箍筋上了,二者完全可以在同一高度!只要把主次梁的主筋放在一个标高,人为的“露筋... [/B]


看了你的贴,开始我真想生气,但我还是忍住了。
既然你承认主、次梁的上部纵筋是同一标高,那么请问,在十字交叉的主、次梁纵筋,怎能同在一个标高穿过去呢,必须是一上一下才能穿过去。按规定,次梁的上部纵筋必须放置在主梁纵筋之上。我画该图主要是为了表达意思,原意并不是次梁纵筋放置于主梁的箍筋之上,我是故意让其离开一些,让人看得更清楚一些。况且,次梁的纵筋直径远大于主梁箍筋的直径,在截面图上,看到次梁的上部纵筋当然是高于主梁的箍筋,又怎能说我画的图错了呢?你会画图吗?你到过施工现场吗?
可叹!

回4楼:你说在学校时老师说过,主梁的上部负筋在计算梁的有效截面高度时应减少。
算你还能记得。确实是应该这样。可惜象你这样记得的人不多了。这主要考虑的就是我所提到的问题。我当年对我的学生也是这样说的。
但不知怎么样,现在大部分的图纸在设计时都没有考虑这个问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-31 10:06:32 | 显示全部楼层
有那条规定“次梁的上部纵筋必须放置在主梁纵筋之上”?次梁钢筋不可以弯折入主梁箍筋下吗?你是教结构的,那你也该知道现在梁的保护层厚度大多是30了吧(按环境,砼级别有不同)?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-31 22:59:54 | 显示全部楼层
你也不要忘记了,在要求梁的砼保护层厚度加大的同时,也要求楼板钢筋砼保护层的厚度相应加大,这是水涨船高的。
好了。这个问题我与你讨论到此为止。免得占用论坛空间。我想,以后你会明白的。
你确要再讨论,请用悄悄话给我发一个QQ号。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-5 22:41:09 | 显示全部楼层
我建议继续讨论,这个问题挺实际的。怎么处理会更理想呢?
请黄楼主继续发表你的想法和处理意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-7 01:17:46 | 显示全部楼层
最初由 sunhuyi 发布
[B]我建议继续讨论,这个问题挺实际的。怎么处理会更理想呢?
请黄楼主继续发表你的想法和处理意见。 [/B]


按我认为,在设计有主、次梁的结构中,在计算主梁的上部负弯矩钢筋时,其上部的砼保护层厚度应考虑在40~50mm范围(视次梁上部纵筋直径大小而定)。虽然这样加大了主梁的上部配筋量,但施工会方便一些,楼板负筋的保护层厚度能保证满足施工验收规范要求。
国家对砼保护层的厚度有最小限制,在多排钢筋重叠时,我认为,必须满足最上一排或最下一排钢筋的砼保护层厚度。因此,在有主、次的结构中,应考虑楼板负筋的砼保护层厚度必须满足施工质量验收规范要求,不仅仅只考虑主梁的砼保护层厚度。这样,有可能主梁的上部纵筋的砼保护层就需要加大。设计时就应该考虑这一个不能回避的问题。其实,这也是很容易做到的。
现在施工验收时,要用仪器检测钢筋的砼保护层厚度,保护层厚度偏差不能大于设计和规范要求。
虽然一些人建议在主次梁相交处,将主梁或次梁的上部纵筋向下锤凹,以便满足要求。我认为这是不现实的。反正我就没有见过有几个工程会这样做的。
也许会有人问,以前的这么多工程不也是一样施工了吗?是的。
但是很多人不清楚为什么又能施工。那就让我告诉你。
通常是这样:将主梁下部纵筋的砼保护层减少5~10mm(规范允许偏差±5mm),再将主梁的箍筋高度下料时减少5mm(规范允许的偏差范围)。这样,主梁上部的纵筋砼保护层厚度就增加了约10~15mm。

结论:不管设计时是否考虑主梁上部纵筋加大砼保护层厚度,施工时也会加大的,因为总不能让楼板的负筋露筋吧!
现在不同了,施工验收较严,主体验收时,还要检测砼保护层的厚度,再用老一套的办法施工可能会遇到麻烦。
希望设计者考虑便是。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 01:53 , Processed in 0.462750 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表