找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 392|回复: 2

[求助]:板的保护层和二排筋的问题

[复制链接]
发表于 2003-12-13 13:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我刚从学校毕业有些问题不懂,请教各位大虾!
梁上的负弯距钢筋(12x2)放在梁上,而梁的保护层是25(如果没记错保护层应该从上纵筋开始),那在梁处板的保护层不是只有1mm了?
  还有板的底筋是不是一定要放在二排筋的下面,如何确定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-13 14:47:50 | 显示全部楼层
首先你阐述的有问题,应该是板的负弯矩钢筋放在梁上才会倒出保护层为1mm的结论,不过我想不通的是板的负弯矩钢筋怎么是两排呢?实际工程会有这种情况吗?我没有见过。板的负弯矩钢筋应该放在梁的钢筋上面。你最下面的问题让人理解不了啊!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-13 20:00:04 | 显示全部楼层
不好意思,我所说的意思是,柱子四边有梁,柱边梁上的两个方向负弯距钢筋叠加,不就是有两层钢筋了!(它只存在与柱边,而梁中确实只有一曾负弯距筋!·
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-19 22:00 , Processed in 0.372801 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表