[求助]:请教如此的屋面计算合理否

[复制链接]
发表于 2003-12-22 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一厂房屋顶,甲方非要做成下部砖墙,上部轻钢屋面,类似门式
刚架,刚架下做一大的混凝土圈梁,钢架结构如图所示,不只合理否,计算时梁与柱间为绞接,柱底刚接。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-23 14:10:25 | 显示全部楼层
不合适。
建筑抗震设计规范GB 50011-2001
9.3 单层砖柱厂房
  (I)一般规定
  9.3.1 本节适用于下列范围内的烧结普通粘土砖柱(墙垛)承重的中小型厂房:
  1 单跨和等高多跨且无桥式吊车的车间、仓库等。
  2 6~8度跨度不大于15m且柱顶标高不大于6.6m
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-25 18:49:07 | 显示全部楼层
下部为混凝土柱,上部做这种结构,支座为绞接,能否通过审图呢?或首层为框架二层为门式刚架,能否通过审图呢?请各位高手指教。
论坛插件加载方法
发表于 2003-12-25 18:57:14 | 显示全部楼层
3楼楼主,只要结构与构造合理,通过审图是没有问题的,我们这里就有这种做法。