[求助]:急!急!请教柱筋偏移如何处理?

[复制链接]
发表于 2004-1-2 20:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一电梯井道边角处L型暗柱一肢上的八根钢筋(两排)同时偏移约35,问了设计院,说是在基梁上打四个孔150深,柱外侧埋四根钢筋约1500长,原钢筋自然调整至与新钢筋绑扎搭接。但施工方提出基梁上部6根25钢筋太密,打洞不方便,现拟改为凿开基梁面层,将上述钢筋弯100焊接在梁主筋上,其他不变。请问各位高手是否合适或有没有更妥当的方法。感谢!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-3 11:57:01 | 显示全部楼层
拿出整改方案,设计监理要签字同意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-3 19:07:54 | 显示全部楼层
谢谢你的回应。你说的是程序问题,那是自然要的。我现在是想问问有没有更多更好的办法,施工方说他们以前的做法是加筋的弯钩做到基梁顶面位置就行了,不埋入梁。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 08:53:21 | 显示全部楼层
偏移约35,可以按施工的方法做,程序一定还要
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 14:34:46 | 显示全部楼层
才偏移35 不是大问题,凿开焊接,或者采取植筋方法,价格也不高,几百块
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 14:52:52 | 显示全部楼层
偏移的柱筋是多粗的? 35  我见的多了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 14:55:08 | 显示全部楼层
一般柱筋位移处理,上述两种方法都有应用。但第一种植筋法,埋筋时宜用环氧树脂胶粘贴牢固;第二种方法,弯筋时应按1:6比率弯折(即位移1cm,应从6cm高度上弯折)。  位移35mm,不算太大,用后者应该可以。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 17:11:30 | 显示全部楼层
楼上说得对,照此方法做应该没有问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-4 23:58:54 | 显示全部楼层
这事得看监理咋给你说了!我们说了不算!35mm找设计!监理的主意把!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-5 10:27:26 | 显示全部楼层
柱筋偏移35的确常见,上述处理方法都可,植筋打弯旱在基梁上部钢筋足矣,或者最简便做法既是:柱筋打弯辅1000-1500帮条筋以调整,35是可以调过来的,当然要监理和设计同意,我在工程上就见过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-6 19:57:55 | 显示全部楼层
我在结构设计的钢筋混凝土论坛法同样的贴子求助,得到的结果是理论上决不应在梁主筋上焊接其他钢筋或预埋件,为什么这里没人提?看来我还要多看看设计规范和资料才行。
也许是搞设计的人对理论上的要求比较严。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 01:37:23 | 显示全部楼层
从设计上一般都不允许在梁主筋上焊接,因为焊接钢筋经过高温钢筋的力学性能产生了变化。但对中国的设计焊了也无所谓,中国设计东西太保守了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 07:27 , Processed in 0.202504 second(s), 54 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表