1 基 本 规 定

1.1 结构安全等级

《建筑结构设计统一标准》 GBJ68__84

1.0.5建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.5的要求。

建筑结构的安全等级 表1. 0. 5

安 全 等 级
破 坏 后 果
建 筑 物 类 型

一 级

二 级

三 级
很 严 重

严 重

不 严 重
重要的工业与民用建筑物

一般的工业与民用建筑物

次要的建筑物


注:①对于特殊的建筑物,其安全等级根据具体情况另行确定;

②当按抗震要求设计时,建筑结构的安全等级应符合《建筑抗震设计规范》的规

定。

1.2 结构荷载和组合

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

2.2.1建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载效应组合,并取各自的最不利组合进行设计。

2.2.2对于承载能力极限状态,应采用荷载效应的基本组合和偶然组合进行设计,并采用下列设计表达式:

γ0S≤R (2.2.2)

式中γ0__结构重要性系数,对安全等级为一级、二级和三级的结构构件,可分别取1.1、

1.0和0.9;结构构件的安全等级,应按有关建筑结构设计规范的规定确定;

S__荷载效应组合的设计值;

R__结构构件抗力的设计值,应按有关建筑结构设计规范的规定

确定。

2.2.5对于正常使用权限状态,应根据不同的设计要求,分别采用荷载的短期效应组合和长期效应组合进行设计。

2.2.6荷载分项系数,应按下列规定采用:

一、永久荷载的分项系数:

当其效应对结构不利时,取1.2;

当其效应对结构有利时,取1.0。

二、可变荷载的分项系数:

一般情况下取1.4;

对楼面结构,当活荷载标准值不小于4kN/m时,取1.3。

注:验算倾覆和滑移时,对抗倾覆和滑移有利的永久荷载,其分项系数可取 0.9;对某些特殊情况,应按有关建筑结构设计规范的规定确定。

2.2.7在一般情况下,当有风荷载参与组合时,荷载组合值系数取0.6;当没有风荷载参与组合时,荷载组合值系数取1.0。

对于一般排架、框架结构,当有两个或两个以上的可变荷载参与组合且其中包括风荷载时,荷载组合系数取0.85;在其他情况下荷载组合系数均取1.0。

3.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表

3.1.1的规定采用。

民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数 表3.1.1

项次
类 别
标准值

(kN/m)
准永久值

系数фq

1
住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园
1.5
0.4

2
教室、试验室、阅览室、会议室
2.0
0.5

3
食堂、办公楼中的一般资料档案室
2.5
0.5

4
礼堂、剧场、电影院、体育场及体育馆的看台:

(1)有固定座位

(2)无固定座位
2.5

3.5
0.3

5
展览馆
3.0
0.5

6
商 店
3.5
0.5

7
车站大厅、候车室、舞台、体操室
3.5
0.5

8
藏书库、档案库
5.0
0.8

9
停车库:

(1)单向板楼盖(板跨不小于2m)

(2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于

6m×6m)
4.0

2.5
0.6

10
厨 房
2.0
0.5

11
浴室、厕所、盥洗室:

(1)对第一项中的民用建筑

(2)对其他民用建筑
2.0

2.5
0.4

0.5

12
走廊、门厅、楼梯:

(1)住宅、托儿所、幼儿园

(2)宿舍、旅馆、医院、办公楼

(3)教室、食堂

(4)礼堂、剧场、电影院、看台、展览馆
1.5

2.0

2.5

3.5
0.4

0.4

0.5

0.3

13
挑出阳台
2.5
0.5


注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情 况采用。

②9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取4.5kN,间隔1.5mm,分布在0,2m × 0.2m的面积上。

③12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。

④13项挑出阳台荷载。当人群有可能密集时,按3.5kN/m采用。

⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。

3.3.1房屋的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载,应按表3.3.l采用。

屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时考虑。

屋面均布活荷载 表3.3.1

项次
类 别
标准值

(kN/m2)
准永久值

系数фq

1
不上人的屋面:

石棉瓦、瓦楞铁等轻屋面和瓦屋面

钢丝网水泥及其他水泥制品轻屋面以及由薄钢结构承重的钢筋混凝土屋面

由钢结构或钢筋混凝土结构承重的钢筋混凝土屋面,包括挑檐和雨篷
0.3

0.5

0.7
0

0

0

2
上人的屋面
1.5
0.4


注:①不上人的屋面,当施工荷载较大时,应按实际情况采用。

②上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载来用。

3.5.1设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,尚应按下列施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)出现在最不利位置进行验算:

一、屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐和预制小梁,取0.8kN:

二、钢筋混凝土雨篷,取1.0kN。

注:①对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载有可能超过上述荷载时,应按实 际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。

②当计算挑檐、雨篷强度时,沿板宽每隔1.0m考虑一个集中荷载;在验算 挑檐、雨篷倾覆时,沿板宽每隔2.5~3.om考虑一个集中荷载。

3.5.2楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用:

一、住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,取0.5kN/m;

二、学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,取1.okN/m。

3.6.1建筑结构设计动力计算,在有充分依据时,可将重物或设备的荷载乘以动力系数后按静力计算进行。

5.1.1屋面水平投影面上的雪荷载标准值,应按下式计算:

Sk=μγS0 (5.1.1)

式中Sk__雪荷载标准值,KN/平方米;

μγ屋面积雪分布系数;

S0__基本雪压,kN/平方米。

5.1.2基本雪压系以当地一般空旷平坦地面上统计所得30年一遇最大积雪的自重确定。

5.2.2设计建筑结构及屋面的承重构件时,按下列规定考虑积雪的分布情况:

一、屋面板和植条按积雪不均匀分布的最不利情况考虑;

二、屋架分别按积雪全跨和半跨均匀分布的情况考虑;

三、框架和柱按积雪全跨均匀分布情况考虑。

6.1.1垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下式计算:

WK=βZμSμZW0 (6.1.1)

式中WK__风荷载标准值,KN/平方米;

βZ__Z高度处的风振系数;

μS__风荷载体型系数;

μZ__风压高度变化系数;

W0__基本风压,KN/平方米。

6.1.2基本风压系以当地比较空旷平坦地面上离地10m高统计所得的30年一遇10min平均

V02



--------------------------------------------------------------------------------


最大风速Vo(m/s)为标准,按W0= 确定的风压值。

1600 基本风压不得小于0.25kN/m2平方米。

对于高层建筑,其基本风压按规定的基本风压值乘以系数1.1后采用;对于特别重要和有特殊要求的高层建筑,其基本风压值乘以系数1.2后采用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 15:15 , Processed in 0.347661 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表