[讨论]:底框结构墙梁荷载?

[复制链接]
发表于 2004-2-20 12:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
做一底框结构,一托五,在PKPM中,取一框架梁,梁上五层墙,在梁荷载输入中,是不是应该把此梁以上的各层墙荷载总和计算,各层楼板倒算荷载(除本层楼板荷载),取此梁以上五层的墙荷及楼荷总和?是不是这样计算是正确的?
   PKPM能倒算吗?我算了一下,不正确。
   请问大家有何见解,怎样输入荷载?荷载应取哪些?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-5 18:08:44 | 显示全部楼层
原则是:承重砌体不用输入荷载,非承重砌体输入荷载,[U]必须[/U] 经过砖混抗震验算(PMCAD中弟8步)然后用TAT计算,尽量少用TAT-8。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-5 18:43:37 | 显示全部楼层
抗震设计时,底框对各层侧向刚度比值有限制。
如果将墙体作为荷载输入则很难计算各层侧向刚度及其比值,是不可取的。
可将承重砖墙按实际情况输入,非承重砖墙折算为荷载输入,砖混抗震验算(PMCAD中的第8步)时,可对荷载进行折减以考虑墙梁效应,一般建议无洞口墙梁折减0.6,有一个洞口折减0.8,两个洞口不折减。之后,可接satwe进行计算,注意选择接pm8进行,选有限元的话计算结果偏小。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报