现在国家对砖混底框结构控制的很严,很多地方的甲方就打擦边球,七层的砖混结构底层作为门面,横墙落地,不设底框层.这种结构对抗震是极为不利的,但我这里是6度抗震,我想请教一下,上部门面的楼板是不是为转换层,上部的梁支座是否应该设较大截面的构造柱(240X500),按绞接计算,计算后适当加大支座配筋,本层楼面按规范来说应该现浇,但是审图不严的话,作为预制楼面,局部设现浇板带是否可行?下部基础为桩基础,荷载的传递是不是能正常传递下来,因为上部有转换梁抬了上部结构砖混荷载,梁上墙的荷载是否传递到横墙上了?(在JCCAD里是取PM荷载还是砖混荷载?哪一个是正确的?)下部的桩承台梁,我们这里的计算是按底框输一层,然后梁按与桩绞接算一次,刚接算一次,取大值,这样是不是太保守?究竟怎样的计算是最合理的??基础上的荷载究竟怎样取值才最合理,计算结果最安全也比较经济.还盼高手指教,不胜感激!!!!!!!!!!!!!QQ190128955