[求助]:请教一个摇摆柱的问题,谢谢

[复制链接]
发表于 2004-3-31 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个18米的混凝土柱(柱高5米),钢梁的单层厂房,一侧山墙(其实这道山墙并没有,而是砖混的外墙)紧挨着一个两层砖混住宅(6.6米)。
请问,砖混结构这面还用加摇摆柱么?我总是觉得不用加,因为这面都没有风,也没有与摇摆柱相连的墙。可是同事说,最好加,因为另一侧摇摆柱顶有传递风荷载的刚性杆(双c型檩条)。

求教了。谢谢大家!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-31 21:36:29 | 显示全部楼层
首先,我想问一下你问题中的“摇摆柱”的说法。
《钢结构设计规范》GB50017-2003中,关于“摇摆柱”是这样定义的:“框架内两端为铰接不能抵抗侧向荷载的柱”,但根据你的说法,似乎应是厂房中的抗风柱吧?抗风柱的计算模型不应是摇摆柱,而应是上端铰接、下端为固端的结构。具体请看看厂房结构的有关资料。
若是抗风柱的话,贴建砖混侧是可以不加的,理由就是你说的无风(实际上有风,不过砖混已挡住风了)。抗风柱的作用是与山墙共同作用将风荷载传到基础上,当然,屋面体系也承受少部分风荷载。不过,屋面体系承受的这部分风荷载,又通过其空间作用,传递到了纵向的排架结构上,真正能传递到另一端山墙的抗风柱上的很少(假如另一端有山墙和抗风柱的话)。
还有一种情形,就是厂房一端有山墙和抗风柱,而另一端是空敞的,没有山墙,自然也就无需设抗风柱了。这与你的这种情况差不多,区别就是空敞的有风,你这个无风罢了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-31 22:08:37 | 显示全部楼层
完全同意2楼的观点,你同事对厂房结构的传力体系概念不清,不用理他。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-1 02:25:42 | 显示全部楼层
钢结构的厂房,要视具体情况来分析,也不能一概而论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-1 09:02:43 | 显示全部楼层
谢谢,确实应该是抗风柱,呵呵。
我的是混凝土柱18米跨+钢梁,
在抗风柱顶处,应不应该加刚性杆把抗风柱顶传递来的风荷载传递给其他钢梁呢?
钢梁用双檩条行么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-1 16:18:52 | 显示全部楼层
在抗风柱的顶部,应该加刚性杆。钢梁用双檩条?是笔误吗?:)
之所以说钢结构厂房要具体情况具体分析,是因为钢结构厂房的屋面体系偏柔;还有,不知道你的厂房纵向有几跨?若只有很少的几跨的话,屋面体系的空间作用可能就不是很明显(极限情况:只有1跨)。你可以三维分析计算一下,就很清楚了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-2 16:49:14 | 显示全部楼层
楼上
抗风柱顶加刚性系杆

连接到混凝土柱?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-2 17:33:08 | 显示全部楼层
所谓的刚性杆,是指屋面纵向传递风载的杆件,不知楼上的有什么疑问吗?你的话怎么只有半句啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 23:00 , Processed in 0.377377 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表