请教各位大虾,圈梁兼做过梁时,什么情况下可以认为两端固定,譬如说,有构造柱,墙体连续长度超过500,或是.......?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-19 18:54:02 | 显示全部楼层
主要看支座的约束情况,一般圈梁兼做过梁时只有支座范围内增加截面,所以按铰接就可以了,不必考虑固定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-19 21:07:55 | 显示全部楼层
不同意思斑竹的说法。圈梁兼做过梁应按两端固定计算。理由很简单:圈梁是沿墙通长的,也是连续的,窗(门)口上的圈梁受弯时,其在窗口两侧的转动必然要受到与之相连的墙中圈梁的约束。所以应该按固定端计算。如果按绞接算,岂不是认为圈梁在窗口两侧断开了吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-20 08:42:01 | 显示全部楼层
我认为一般情况下,两端铰支算下来比较安全,可是当门洞宽度相对较大,且上部荷载较大时,仅将圈梁下口配筋加强,会在圈梁支点处对负弯矩抵抗能力不足造成裂缝,转由跨中受力.可是什么情况才可以认为支座是固定呢?譬如说需要设构造柱`刚性梁垫或是墙体支撑长度达到什么要求等等.