找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 675|回复: 3

[晓东词典]:No:29-放火控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层…

[复制链接]
发表于 2004-5-29 21:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:放火控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,与其它房间之间的隔墙的耐火极限不低于(   )。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.4.00h
     B.3.00h
     C.2.00h
     D.1.50h


【会员wl_tiger发起讨论的内容】:

应该是B,怎么前边的题答案是C??


<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-31 15:44:32 | 显示全部楼层
是C没错,我记得高层规范规定为2小时的墙壁和1.5小时的楼板
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-5 08:43:43 | 显示全部楼层
高规4.1.4条, 规定了是 2小时的,人防规范上也是说 2小时,
当然他们说的都是 消防控制室,那我就不清楚 那个 “放火控制室”是不是需要隔断,既然是控制放火的话,该是比较危险的地方的呦,3小时想来也合理,倒该是再多一些能更好的控制放火的效果!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-8 23:33:07 | 显示全部楼层
题库中有类似题目,人家是消防控制室。哈哈——
《高规》中是2h*-*7
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报