1. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
(A) 钢制柱型 (B) 铸铁柱型
(C) 板型 (D) 扁管型
提示:采用耐腐蚀型,选 (B)。
2. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处?
(A) 明装于楼梯间
(B) 设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内
(C) 明装于每户厨房间
(D) 设于邻厨房的管井内
提示:位置应便于物业管理人员管理、控制、维修,选(B)。
3. 分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置?
(A)加压泵 (B) 热量表
(C) 流量调节装置 (D) 过滤器
提示:暖通规范规定:分户热计量热水集中采暖系统,应在建筑物热力入口处设热量表、差压或流量调节装置、 除污器或过滤器,没必要加压泵,选(A)。
4. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩?
(A) 办公楼 (B) 高层住宅
(C) 学校 (D) 幼儿园
提示:暖通规范规定:幼儿园采暖散热器必须暗装或加防护罩,选(D)。
5. 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻?
(A) 越大越好 (B) 越小越好
(C) 对最大传热阻有要求 (D) 对最小传热阻有要求
提示:传热阻应根据有关节能标准经技术经济比较确定,且对最小传热阻有要求,选(D)。
6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时,事故排风的吸风口应设于何处?
(A) 接近地面处 (B) 上部地带
(C) 紧贴顶棚 (D) 中部
提示:排除比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处,选(A)。
7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而不同时散热的生产厂房,其机械通风方式应采用哪一种?
(A) 下部地带排风,送风至下部地带
(B) 上部地带排风,送风至下部地带
(C) 下部地带排风,送风至上部地带
(D) 上部地带排风,送风至上部地带
提示:排除粉尘或比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处(下部地带),送风至上部地带,选(C)。
8. 对于系统式局部送风,下面哪一种不符合要求?
(A) 不得将有害物质吹向人体
(B) 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头,颈和胸部
(C) 送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部
(D) 送风气流从上向下垂直送风
提示:送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部,人会感觉不舒服,选(C)。
9. 高大空间空调送风口,宜采用何种形式?
(A) 散流器 或孔板 (B) 百叶风口或条缝风口
(C) 格栅或圆盘 (D) 旋流风口或喷口
提示:高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口,气流容易送至人员区域,选(D)。
10. 普通空调系统,下列哪一项空气宜过滤?
(A) 仅新风 (B) 仅回风
(C) 新风、回风 (D) 仅送风
提示:新风、回风(一次回风)应过滤。
11. 空气调节系统的送风量,应按什么确定?
(A) 夏季最大室内冷负荷 (B) 冬季最大室热风荷
(C) 最大新风量 (D) 局部排风量
提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(A)。
12. 空调系统的新风量,无须保证哪一条?
(A) 补偿排风 (B) 人员所需新风量
(C)保证室内正压 (D) 每小时不小于5次的换气次数
提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(D)。
13. 对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统?
(A) 电动三通阀调节水量 (B) 电动两通阀调节水量
(C) 三速开关手动调节风量 (D) 自动调节风机转速控器
提示:电动两通阀调节水量,才使水系统流量发生变化,选(B)。
14. 从环保和节省运行费考虑,哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所,并热媒以高温水为宜?
(A) 燃气 (B) 燃油
(C) 电热 (D) 燃煤
提示:燃气、燃油、电热锅炉污染小,可分散设置且管网运行费低;燃煤锅炉房污染大,宜集中设置,选(D)。
15. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉,总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h?
(A) 总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h
(B) 总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h
(C) 总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h
(D) 总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
提示:高规、建规均在建筑有关章节规定:总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h,选(C)。
16. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房,下面做法哪一条是多余的?
(A) 靠外窗布置 (B) 设直接对外的安全出口
(C) 对外出口门为甲级防火门 (D) 外墙开口上方设防火挑檐
提示:出口门即为对外,没必要要求门为甲级防火门,其余三项为高规要求,选(C)。注:如还有不对外出口门,应为甲级防火门。
17. 哪种制冷机房内应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)?
(A) 氟利昂压缩成制冷机 (B) 溴化促吸收式制冷机
(C) 氟利昂离心式制冷机 (D) 氨压缩式制冷装置
提示:氨对人体有害,浓度达一定程度可爆。
18. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时,下面描述的特点,哪一条是错误的?
(A) 冷却水量小 (B) 一机多用
(C) 无振动、噪音小 (D) 用电量小
提示:直燃吸收式制冷机冷却水量大,选(A)。
19. 当空调房间有吊顶可利用时,且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时,宜采用何种送风方式?
(A) 孔板送风 (B) 园形散流器
(C) 方型散流器 (D) 条缝隙型散流器
提示:孔板送风才满足上述要求。
20. 剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯的加压送风系统应如何设置?
(A) 合用一个加压送风系统 (B) 分别设加压送风系统
(C) 不设送风加压系统 (D) 一个设加压送风系统,另一个不设
提示:高规要求:分别设加压送风系统,选(B)。
21. 当中庭高度大于12m时,应设置什么防排烟设施?
(A) 屋顶自然排烟 (B) 侧墙自然排烟
(C) 机械加压送风防烟 (D) 机械排烟
提示:高规要求:高度大于12m中庭设机械排烟,选(D)。
22. 居民生活用气设备严禁安装在何处?
(A) 卧室 (B) 厨房
(C) 卫生间 (D) 门厅
提示:燃气规范规定:严禁安装在卧室,选(A)。
23. 地下室、半地下室25层以上的建筑,燃气引入管宜设采用何种阀门?
(A) 截止阀 (B) 闸阀
(C) 安全阀 (D) 快速切断阀
提示:燃气规范规定:应设快速切断阀,选(D)。
24. 设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用
(A) 甲级防火门 (B) 乙级防火门
(C) 丙级防火门 (D) 隔声门
提示:高规规定:设甲级防火门,选(A)。 |
|