【科目】:建筑设计知识题
【题目】:高层建筑中多功能厅设在三层以上时应符合的规定,以下哪条不正确?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.一个厅室的使用面积不宜超过500m2
     B.安全出入口不应少于2个
     C.必须设置自动报警和灭火系统
     D.幕布、窗帘应能阻燃


【会员buddhax发起讨论的内容】:

高规
A,P8,4.1.5应为400m2



<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-17 17:35:23 | 显示全部楼层
高层民用建筑设计防火规范
4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定:
        4.1.5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。
        4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个。
        4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
        4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-15 19:48:09 | 显示全部楼层
我是一个新手,请大家多多指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-24 22:23:06 | 显示全部楼层
这题出的没意义,绝对应该是常识
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 13:16 , Processed in 0.179747 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表