找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 443|回复: 1

[晓东词典]:No:7792-在人防工程设计中,下列说法何者不正确(…

[复制链接]
发表于 2004-6-11 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:在人防工程设计中,下列说法何者不正确()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.每个防火分区的最大允许使用面积不应超过400m2。当设有自动灭火设备时,最大允许使用面积可增加一倍
     B.电影院、礼堂的观众厅,防火分区最大允许使用面积不应超过1000m2,当设有自动灭火设备时,其最大允许使用面积也不得增加
     C.每个防烟分区的使用面积不应大于400m2
     D.防烟分区可跨越防火分区


【会员sharele发起讨论的内容】:

A、D的答案有错,防火与防烟分区的面积均为500M2


<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-24 21:58:33 | 显示全部楼层
此题A  B C D答案均错!见《人民防空工程设计防火规范》
4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定外,不应大于500m2。.........
4.1.6------1.每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2。.........
             2.防烟分区不得跨越防火分区.
所有面积均为建筑面积,而非使用面积!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!