在《混凝土结构设计规范》7.5.4条中关于“计算截面的剪跨比”的注释中说“集中荷载作用点至支座之间的箍筋,应均匀配置”。请教各位:
1、当只有一个集中荷载且在跨中时,是否该梁全跨箍筋间距都一样?2、当有多个集中荷载时,各分段内的箍筋配置假设按计算结果又不同,那是否按最大箍筋面积配置?3、当出现以上情况时,计算出的箍筋又比构造要求的梁端加密大时,是否梁全长按加密的要求来配箍筋呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-15 11:05:21 | 显示全部楼层
全部是。
只要力学概念清楚,不难理解
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-17 09:44:40 | 显示全部楼层
我认为《规范》的意图是为了阐明集中力距支左比较近时的抗剪计算方法,集中力在跨中属特殊情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-17 18:14:04 | 显示全部楼层
我们现在的构造是一般有集中力的地方就箍筋加密的!!譬如有次梁搭过来的地方,我一般主梁上附加箍筋每边4Xd◎50,这样已经比梁加密区的大了一倍了,还怕不够??那就继续做吊筋!!这在构造措施上都有的。有集中力 的地方要按照计算设置附加箍筋或吊筋。所以规范已经有所说明了,我们也确实做了,只是没有意识到为什么做这构造措施的原因!